안녕하세요
실기 준비 중입니다. 진도는 7. 전력기기 공부 중입니다.
교재에 변압기 Y-△결선 (3상4선) 중에 1차측 Y 결선에 접지가 없어서 문의 드립니다.
● 통상 Y 결선은 중성점 접지를 하는 걸로 배웠습니다.
하지만, 해당 교재 Y-△결선(3상4선)에서 Y결선엔 무접지, △결선엔 접지가 있습니다.
(△결선 접지 이유는 이해함)
Q1. 1차측 Y 결선 무접지 이유가, 2차측에 △결선이 접지가 되어있어서,안 한건지 ?
뒷장 V결선 설명간 동일한 Y-△결선(3상4선)에서, Y결선 접지, △결선 무접지
Q2 . 2차측 △ 결선 무접지 이유가, 1차측에 Y결선이 접지가 되어있어서,안한 건지 ?
Q3. Y-△결선 에서 한상 고장으로 역V결선 시, 1,2차 모두 접지 표기가 교재상에 있습니다.
변압기 결선 방법 (1,2차 모두 접지해도 되는지 or 한 곳에만 해야되는지,
고수님들의 답변 요청 드립니다.
하도 헷갈려서, 질문 내용을 잊어버릴 정도 입니다.
답변 요청 드립니다. ㅠ.ㅠ
첫댓글 안녕하세요..
1.3. Y-델타의 경우 결상사고에 의하여 역V 결선이 될 경우 과부하에 의하여 변압기기 소손될 우려가 있으므로
Y결선측 중성점 접지를 하지 않는경우가 많습니다.
정규반에서 역V 결선의 접지는 3상을 2상으로 변환할 목적으로 사용하는 역 V결선으로 접지 합니다.
2. 변압기 2차측을 반드시 접지하는 것이 아니라,,
만약, 변압기에 혼촉방지판을 설치할 경우 혼촉방지판에 접지하고 2차측에 접지하지 않기도 하며,
2차측 전압이 300v이하일 경우 델타결선에도 접지를 하는데,
전압의 크기를 알수 없을 경우 접지를 하지않기도 합니다.
꼼꼼하게 챙겨 주시니 감사합니다. ^^