제49기 제1회 기사실기(기초+대비) 3월11일부터 - 1회시험까지

제50기 제1회 공사실기(기초+대비) 3월11일부터 - 1회시험까지

장점:1.고저압 혹촉시 이상전압이 적다
2.지락사고시 건전상의 이상전압이 낮게 발생한다
3.기기의 절연이 저감절연 및 단절연이 가능하므로 가격이 저렴해진다
4.이중 고장이 일어날 가능성이 적다.
(뭐 대충보면 3상4선식이라 중성점 접지 할수 있어서 접지땜에 좋은것들)
단점:1.지락전류가 커져서 통신선에 유도장해를 준다
2.지락전류가 커서 안정도가 감소된다
3.지락전류가 단락전류보다 커지는 경우가 있으므로 차단기용량이 증대된다.
4.지락전류가 분류되므로 지락검출이 어려워서 고감도 지락계전기가 필요하다
(중성점접지로 지락전류가 흐른다? 그래서 커지나요? 그리고 델타결선처럼 중성점 접지할수 없을때 지락검출이 어려운거
아닌가요? 좀 가르쳐 주세요)
제가 가지고 있는책에 이렇게 써있드라구요
엔트책엔 뭐라고 써있는지 궁금하네요
첫댓글 장점.
1. 1선 지락사고시 건전상 전위상승이 거의 없다.
2. 1선 지락사고시 계전기의 동작이 확실하다.
3. 개폐 서지값을 저감시킬수 있어 피뢰기의 책무가 경감되고 효율이 좋아진다.
4. 변압기의 단절연이 가능하다.
단점.
1. 지락전류가 저역률의 대전류이므로 과도 안정도가 나쁘다.
2. 지락전류가 매우 크므로 기계적 충격에 의해 기기에 손상을 주기 쉽다.
3. 지락사고시 병행통신선에 유도장해를 준다.
4. 계통사고의 70~80%가 1선지락사고이므로 차단기가 대전류를 차단할 기회가 많아진다.
감사합니다 ^^
개폐서지값인데 개폐기의 서지값이라고 오타났네요 고쳐놨습니다 ^^;