• Daum
  • |
  • 카페
  • |
  • 테이블
  • |
  • 메일
  • |
  • 카페앱 설치
 
카페정보
기문사 건축(기계)설비
 
 
 
카페 게시글
건축설비(산업)기사 실기 문제복원 교수님 정말 고맙습니다~! 근데 또 다른 궁금함이 생기네요~? 죄송해요~?
혜안거사 추천 0 조회 537 22.04.25 08:33 댓글 2
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 22.04.25 11:14

    첫댓글 네....
    팬은 모터와 팬을 축(또는 밸트 구동)으로 연결하여 구동됩니다..
    1) 이때 송풍기에서 공기에 최종 전달되는 에너지가 공기동력 이구요..
    공기가 얻는 에너지 이지요(그래서 전압을 사용합니다)
    2) 축동력은 팬에서 공기에 에너지를 주기 위해서 모터에서 팬으로
    축울 통해서 공급하는 동력(에너지)를 축동력이라합니다..
    이때 축동력은 보통 정압을 이용합니다..정압효율로 나누지요..
    3) 소요동력은 모터가 팬에 축동력을 주기위해서 모터에 공급되는 전력을
    소요전력(동력)이라 합니다..보통 전압을 이용합니다..전압효율로 나누지요..
    참조하세요....

  • 작성자 22.04.25 09:01

    교수님 정말 고맙습니다

    작년에 떨어지고
    금년에 2022년 개정판 또 구입해서 공부하고 있는데 이젠 꼭 합격 하겟읍니다