발전기(비상용 용량 kw) 질문입니다.
비사용발전기 용량을 산출할때, 소방설비가 아래오 같습니다.
-소방용펌프(50kw 1대, + 8kw 1대)=58
-비상콘센트(3kvw 10개 라인)=30
이런경우, 비상용발전기에 소방용도로의 전기용량은 88kw 만 산입하면 되나요?
소방설비외에 비사용 발전기용도에 포함되는 설비는 뭐가 잇나요?
첫댓글 기본적인 최소한 법규좀.. 비상콘센트는 100개면 다포함하실려구??? 비콘이 아무리많아도 3상3kw, 1상1.5kw 합3개부하 13.5kw부하면 됩니다. 글고 기타부하 연결되었으면 당연 포함되어야지요..
비상조명설비도넣고요
(50 *1)+(8*0.8)+30=86.4kw
(재질문)비상콘센트는 3개층의 부하로 전선굵기가 산정되니, 3개층의 용량만 넣으면 될까요?
비상콘센트부하는 사용빈도가 동시성이 아니므로 3개층당 1개층의 부하만 고려하면 가능하다고 사료됨.그리고 법적인 의무사항은 아니지만 정전시 급수펌프, 지하배수펌프는 가동되어야만 음용수 및 침수예방이 되므로 일반적으로 가산하여 발전기용량 산정시 고려하는 경향임.
그외 정전용 부하 설비도 증가하도록 소방법이 변경되었습니다. 요즘 전기설계사에 의뢰하면 알아서 처리하여 줍니다.
첫댓글 기본적인 최소한 법규좀.. 비상콘센트는 100개면 다포함하실려구???
비콘이 아무리많아도 3상3kw, 1상1.5kw 합3개부하 13.5kw부하면 됩니다. 글고 기타부하 연결되었으면 당연 포함되어야지요..
비상조명설비도넣고요
(50 *1)+(8*0.8)+30=86.4kw
(재질문)비상콘센트는 3개층의 부하로 전선굵기가 산정되니, 3개층의 용량만 넣으면 될까요?
비상콘센트부하는 사용빈도가 동시성이 아니므로 3개층당 1개층의 부하만 고려하면 가능하다고 사료됨.
그리고 법적인 의무사항은 아니지만 정전시 급수펌프, 지하배수펌프는 가동되어야만 음용수 및 침수예방이 되므로 일반적으로 가산하여 발전기용량 산정시 고려하는 경향임.
그외 정전용 부하 설비도 증가하도록 소방법이 변경되었습니다. 요즘 전기설계사에 의뢰하면 알아서 처리하여 줍니다.