무엇이든 물어보세요 발전기(상용/비상용) 용량계산은 어떻게 하나요?
백야 추천 0 조회 1,587 11.10.16 01:01 댓글 6
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 11.10.16 20:35

    첫댓글 기본적인 최소한 법규좀.. 비상콘센트는 100개면 다포함하실려구???
    비콘이 아무리많아도 3상3kw, 1상1.5kw 합3개부하 13.5kw부하면 됩니다. 글고 기타부하 연결되었으면 당연 포함되어야지요..

  • 11.10.17 11:05

    비상조명설비도넣고요

  • 11.10.18 00:10

    (50 *1)+(8*0.8)+30=86.4kw

  • 작성자 11.10.19 17:26

    (재질문)비상콘센트는 3개층의 부하로 전선굵기가 산정되니, 3개층의 용량만 넣으면 될까요?

  • 11.12.06 16:19

    비상콘센트부하는 사용빈도가 동시성이 아니므로 3개층당 1개층의 부하만 고려하면 가능하다고 사료됨.
    그리고 법적인 의무사항은 아니지만 정전시 급수펌프, 지하배수펌프는 가동되어야만 음용수 및 침수예방이 되므로 일반적으로 가산하여 발전기용량 산정시 고려하는 경향임.

  • 12.01.03 17:49

    그외 정전용 부하 설비도 증가하도록 소방법이 변경되었습니다. 요즘 전기설계사에 의뢰하면 알아서 처리하여 줍니다.