산본 한양 목련 아파트 밑에 집에 물이 새는 누수 원인은? 직수(냉수) PB 에이콘 배관 누수
안녕하세요
청풍 누수 설비 업체
대표 김 사장입니다
직접 공사하고 직접 포스팅하는 정직한 업체입니다
유튜브 채널 오픈했습니다
유튜브 검색창에 청풍누수설비하수구TV로 하시면 업로드 영상을 보실 수 있습니다
본 내용을 영상으로 촬영해서 편집해서 유튜브에 영상을 업로드했습니다
영상 보시고 구독과 좋아요 많이~많이~~눌러주세요
저에게 아주 많은 힘이 됩니다
어제 새벽에 긴급한 문자 한 통이 옵니다 산본에 위치한 한양 목련 아파트에
고객님인데요 어제저녁에 밑에 집 세대에 주방 천장과 벽에서 제법 많은 물이
새서 흘러서 관리실 직원분에 도움을 받아서 긴급 점검을 했는데요
난방 배관이 입상관이 있는 공용 비트로 제법 많은 물이 새서 흘러서 난방 배관
누수를 짐작하고 난방 배관 메인 배관에 물 차단 밸브를 일단 잠가서 상황을 봤는데요
물이 계속해서 많이 새서 다시 관리실 직원분이 나오셔서 점검을 했는데 직수(냉수)
배관 수도 계량기 별 침이 돌아가서 직수 배관 누수를 짐작해서 물 차단 밸브를
잠가 놓았다고 하면서 누수탐지 공사를 할 수 있는지 문의를 하십니다
오전 시간에 가능하다고 말씀드리고 고객님께 혹시 직수 물 차단 밸브를 잠가서
밑에 집에 떨어지는 물이 멈췄냐고 물어보니 모르겠다고 하더군요
아침 일찍이라서 물어보질 못했다고 하네요 조금 이따가 물어보고 연락을 준다고
하고 통화 종료를 했습니다 그리고 다시 문자 한 통이 왔습니다
밑에 집에 떨어지는 물이 멈췄다고 하는 내용의 문자입니다
제가 오전 시간에 긴급 출동해서 밑에 집에 누수되는 모습을 집주인과 같이
상황을 보고 직수 수도 계량기 밸브를 열어서 누수를 확인했습니다
별 침이 제법 많이 돌아가는 상황이고 진동과 울림이 심할 것 같다는
생각이 들었습니다 청음 탐지기로 누수 포인트 추적해서 직수 배관 누수를
완벽하게 해결해 드렸습니다
그럼 어떤 누수 내용인지 한번 볼까요~~
산본에 위치한 한양 목련 아파트 모습입니다
밑에 집 세대 누수되는 모습입니다
주방 싱크대 옆으로 난방 배관 입상관이 있는 공용 비트로
어제저녁에 제법 많은 물이 새서 떨어져서 관리실 직원분이 난방 배관
누수를 짐작해서 난방 배관에 메인 물 차단 밸브를 잠가 놓아도 계속해서
물이 새서 다시 점검을 했는데 직수(냉수) 배관에 수도 계량기 물차단 밸브를
잠가 놓아서 현재는 떨어지는 물이 멈춘 상태입니다
천장과 벽이 실크 벽지로 인테리어가 되어 있어서 물 번짐이 있어도 표시가 잘 안 납니다
실크 벽지가 물에 젖어서 살짝 들떠있고 바닥에는 물이 흘러서 걸레로 물을 닦아내던
흔적이 보입니다
천장 실크 벽지에 마치 물풍선처럼 물이 고여서 터지기 일보 직전입니다
구멍을 뚫어서 물 빼기를 하시라고 말씀을 드렸습니다
만약에 물폭탄처럼 터지면 상상도 안 되는 일이 생길 수 있거든요~~
직수(냉수) 배관 수도 계량기 물 차단 밸브를 잠가 놓아서
제가 점검을 위해서 밸브를 열어보니 별 침이 제법 돌아갑니다
새는 양이 제법 많다는 증거입니다
직수(냉수) 배관 누수로 별침이 돌아가는 영상~~
수도 계량기 별침이 제법 많이 돌아가서 새는 양이 제법 많다는 생각에
대용량 컴프레샤로 공압을 넣어서 누수탐지를 진행합니다
직수 배관에 공압을 넣어보니 게이지 바늘이 0(제로)입니다
누수되는 양이 너무 많아서 게이지가 전혀 올라가질 않습니다
진동과 물거품으로 울림이 굉장히 심할 것 같다는 생각이 들었습니다
청음 탐지기로 누수음을 추적하면서 포인트 추적이 상당히 어렵습니다
진동과 울림이 심해서 소리가 거의 같습니다
청음 탐지기 2대로 비교해서 누수 포인 트을 일단 찍었습니다
굴착해서 누수 실체를 찾아봅니다
마루판을 그라인더로 절단해서 바닥을 굴착합니다
바닥을 굴착해보니~~
냉수 온수 배관은 나왔습니다
정확한 누수 지점은 아닙니다
공압을 넣어보니 보온재 타고 진동과 물거품 소리가 밀려와서
혼동을 줬습니다
직수 배관이 누수되는 영상~~
보온재타고 오는 진동과 소리를 듣고 옆으로 더 굴착해서
직수 배관 누수를 찾는 과정에서 민원이 엄청 많이 접수됐습니다
시끄럽게 쿵쾅~쿵쾅~~ 중 망치로 바닥을 엄청 때렸더니
토요일이라서 민원이 엄청 접수됐습니다
공사 시작 전에 관리실에서 긴급으로 누수 공사한다는 현조 안내 방송을
했는데도 효과가 별로 없습니다
직수 배관이 누수되는 영상~~
관리실 직원분이 수도 배관이 욕실 뒤쪽으로 배관이 들어와서
뒤 벽으로 수도 배관이 연결되어 있다고 해서 누수를 다른 방법으로 연구를 했습니다
이곳을 굴착해서 직수 배관 누수가 가까운 위치에 있는지 확인해보고
양쪽으로 배관을 절단해서 누수되는 배관을 빼내고 동시에 새 배관 삽입해서
누수를 해결합니다
관리실 직원분이 뒷벽으로 수도 배관이 연결되어 있다고 했는데요
전혀 아니었습니다 관리실 직원 말을 믿을게 못됩니다
당한 게 한두 번이 아닙니다
양쪽으로 굴착한 부분에 기존 배관을 절단해서 새 배관을 연결해서
누수되는 배관을 빼내면서 새 배관을 삽입합니다
새 배관 이식에 성공합니다
누수되는 직수 배관을 살펴보니 쭈욱~~ 갈라져서 엄청 많이 샙니다
이렇게 갈라졌으니까~~ 공압이 전혀 안 들어가지요~~
아주 튼튼한 부속과 배관으로 연결해서 직수 배관 누수를 완벽하게 해결했습니다
누수되는 직수 배관을 수리 후~~ 다시 누수 공압 테스트해보니
전혀 공압이 안 샙니다 누수가 완벽하게 잡혔습니다
되메우기 하고~~
시멘트 미장 마감 마무리했습니다
이상으로 포스팅을 마칩니다
항상 최선을 다하는 업체가 되겠습니다
감사합니다
누수탐지 공사로 도움이 필요할 땐 연락을 주세요
최선을 다해서 성심성의껏 공사를 해드립니다
010-2470-7351 031-413-3536