□ 실기 문답 게시판 수변전 ACB차단기 구한게 이상해요
꿈꾸는날 추천 0 조회 416 10.04.10 21:14 댓글 5
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 10.04.10 21:52

    첫댓글 이거 변압기 1차측(P)이 22.9kV 이고, 2차측(T)이 380V라서 그런것 같은데요. 델타-와이 결선은 3상결선이죠. 그래서, 루트 3은 분모에 곱해지는거고.. 뒤에 /220V는 저도 잘 모르겠네요. 380으로 계산하는게 맞을 거에요.

  • 10.04.10 22:35

    220v는 3상4선식입니다.계산은 380V로...

  • 10.04.10 23:15

    380은 선간전압. 220은 상전압입니다. 공식에서 V 라고 나온건 웬만하면 다 선간전압으로 생각하시면 됩니다.
    그리고 3상이라는 말이 있으면 루트3을 곱하고 3상 이라는 말이없으면 안곱하고 이런게 아닙니다.

  • 10.04.11 00:19

    수변전에서 변압기가 중요하죠~~

    변압기의 결선을 보면 될것 같네요~~

  • 10.04.11 01:35

    선전압으로 가야져 ㅋ 380/220 뭐 이렇게 선간/상 으로 나오면 선간으로 무조건 ㄱㄱㄱㄱㄱㄱ