간선의 허용전류는 전동기의 전류가
50A 이하 시 전동기와 전열기가 존재 하면 1.25 x 전동기 전류 + 전열기 전류 및 전동기만 존재 시 1.25 x 전동기전류
50A 초과 시 전동기와 전열기의 회로에서는 1.1 x 전동기 전류 + 전열기 전류, 전동기만 존재하는 회로에서는 1.1 x 전동기 전류
라는 것은 알겠는데, 과전류차단기의 허용전류 구할시에
전동기만 존재하는 회로에서는 전동기의 전류가
50A 이하 시 3 x 전동기의 전류
50A 초과 시 2.75 x 전동기의 전류 의 식으로 용량을 구하고,
전열기와 전동기가 같이 존재하는 회로에서는 전동기의 전류에 상관 없이
3 x 전동기 전류 + 전열기 전류
2.5 x 전동기 전류
해서 나온 두 값중 작은 것을 쓴다고 알고 있었는데, 이게 맞는지 확신이 안 서 여쭙고자 합니다....
첫댓글 간선보호용 과전류 차단기 용량 물어보시는거면 (2.5*허용전류),(3*시그마IM+시그마IH)로 알고있습니다...2.5*전동기 전류가 아니구요~~
제가 공부한거로 말씀드리면...저도 1회 준비생이거든요~
50A 초과 2.75배는 분기회로 , 3배는 간선 일때
저도 이문제에 많이 헷갈렸는데......
자~ 과전류차단기의 정격전류 구하는 문제는 2가지가 있읍니다.
1. 간선보호용 과전류차단기
2. 전동기전용 분기선보호용 과전류차단기.
=========================================================================
1. 간선보호용 과전류 차단기는 : 3Im+Ih, 2.5*간선의 허용전류(Io) =>둘중 작은 것 선정
2. 전동기전용 분기선보호용 과전류차단기.==> 분기선보호용 입니다(간선이 아니구)
If = 3Im, 또는 If = 2.75Im 을 적용합니다. (둘중 어느 것이냐는 숙제...ㅋㅋ)
** 3, 2.5, 2.75의 3가지 숫자가 나오는데. ==> 핵심은 간선이냐,,, 분기선이냐...입니
아참! 결론적으로 이번에합격합시다님이 올리신 글중에
1. 간선이냐 분기선이냐의 구분이 없고,
2. 맨 마지막의 위로 2번째줄의 "2.5 x 전동기 전류" 가 아니고 => 2.5x 간선의 허용전류 입니다.
저두 이번 실기준비중인데 화이팅~