변압기에 대하여~~(8)-1
우리 일상에 윗 어르신들이 도란스 아니면 좀 개선되어서 트렌스 가져와라 하신곤하는데 이번에는 변압기에 대해서 완전히 해부한번 해보겠습니다.그냥 시험에서는 단순히 공식을 외우면 되겠지만, 우리 일상에서 변압기에 대해 작업을 할려면 좀 더 상세히 또는 변압기에대해서 발생되는 현상들을 확실히 알아두면 좀더 나지 않을까해서 한번 올려보겠습니다.
(1)변압기의 구조 1)철심:투자율이 높고 히스테리시스손이 적은 방향성 규소강판을 사용하여 철손,여자전류가 적도록 성층철심으로 가공조립을 한답니다.(냉간 압연된 방향성 규소강판은 히스테리시스손 경감목적으로 사용하며 두께 3~3.5mm정도로 성층철심하는 이유는 와류손을 경감하기 위해서입니다) ★기사부분 기기과목에 자주출제되요 *철심 형태는 내철형(154kv)외철형(345kv)으로 구분됩니요*^^* (다만 6600v까지는 구분없이 사용한답니다) 2)권선 *권선의 종류에는 환형동선(소용량Tr)과사각동선(대용량Tr)있는데 일반인들은 대용량Tr를보기는 힘들지만 한번 볼수있다면 비교해 보세요~ *권선의특징 가)온도변화시의 수축팽창에 의한 절연손상방지.이상운전상태에서의 동요방지,충분한 절연유 순환으로 국부가열 발생을 경감시킬수 있는 적합한 형태로 가공조립해야합니다. 나)철심 및 고저압권선 사이에 절연격리판 시설(고저압 혼촉방지),코일 단말에는 선로의 이상상태를 견디는 보호장비구비,변압기단락사고시의 스트레스에 충분히 견딜수 있어야만 합니다. 3)부싱 *부싱의 종류에는 단일형 부싱(30kv급)과 콘덴서형 부싱(30kv이상)이 있다. *부싱 접속방법-clamp 타입과stud타입이있다. *부싱재질:균등질자기제품,견고하며,흡집이 없고 방습형일것,아크섬락에 견딜야 된다. *외부 단자는 은도금 실시(나사부분제외) 4)절연유 *절연유의 종류:1종 광유4호(66kv이상),1종광유2호(66kv급미만)가 있다.(주:구토및시력장애를 유발시키는 PCB가 함유되지 않토록 주의할 것) *절연유보호장치:콘서베이터형(3MVA미만) 많이 들어본적있죠?*^^* 과 질소봉입형(3MVA미만)가 있어요 *절연유 열화원인:★수분흡수에 따른 산화작용,금속접촉,절연재료,직사광선,2종절연유혼합등이 있답니다 *열화 판정시험에는 절연파괴시험법:신유(30KV.10분간),사용유(25KV,10분간)이있고, 산가시험법에는 염가0.2(양호).염가0.4이상(불량),신유염가(0.02정도)이 있다 *절연유 여과방법;원심분리기법,여과지법,전기적여과기법,흡착법,화학적방법등(1000KVA이하 변압기는 활선여과가능) 5)탱크 *재질:일반구조용 압연강재(SB-41)사용,운반취급시 충격진동등에 견딜 것 *방압밸브:66KV급,10MVA이상 변압기는 진공주유 구조로 방압밸브 부착되어진다 *탱크부속장치:Lifting eye,Jack pad,,pulling eye,유온 및 권선온도 지시용 온도감지기,Drain밸브,Pressure밸브,라디에이타,접지단자등이있다 6)기타부속품 *방압장치및충격방압계전기,권선온도지시계기,다이알액면계,부흐홀쯔계전기,보조접점,공동단자함,사다리(10MVA이상) *피뢰기-60KV,10MVA이상-변압기 보호용 피뢰기를 분체내부에 내장시킴 -60KV,10MVA미만-보호용 피뢰기 별도시설(22KV선로,20m이내 이격을 시킨다) *변압기도장:노출금속 부분은 방청도료 2회도장,변압기본체색은 (10B2K/1.18)로 도장한다.
(2)변압기의 냉각방식 1)변압기의냉각방식에는기냉식,유입식,강제식이있다. *기냉식:건식자냉시(AN)(소용량),건식풍냉식(AF)(500KVA이상),건식밀폐자냉싱(ANAN)이있으며 최근Mold 타입 변압기에 주로 적용되며 큐비클 내장 방식에 일반적으로 많이 사용한다. *유입식:유입자냉식(ONAN), 유입풍냉식(ONAF)(30% 용량 증가), 유입수냉식(ONWF)이 있다. *강제식:송유자냉식(OFAN),송유풍냉식(OFAF)(300MVA이상), 송유수냉식(OFWF)이 있으며 대 용량 변압기에 는 부적당하여 주로 1000KVA 이하에 분리적용되고 있다. 2)용량별 적용예 10MVA 미만에는 유입자냉식을, 10MVA∼60MVA 미만에는 유입풍냉식을 사용하고 60MVA 이상에는 송유풍냉식을 많이 상요한고,또한 옥내(60MVA이하)에서는 송유풍냉식이 많이 사용한다. 3)송유풍냉식 *유입자냉식과 동일한 구조를 가지고, 저소음ㆍ고효율의 냉각용 선풍기를 구비하면 출력을 30% 이상 증가시킬 수 있다. *변압기 권선 온도에 대응하여 선풍기의 구동, 경보 등의 기능을 가지는 온도계전기를 구비해야 한다. *자동/수동 제어용 절환 스위치, 자동제어용 부속장치를 내장시킨 내구성 제어할을 구비해야 한다.
이상으로 변압기에 구성부품에 대해서 설명이었습니다. 다음에는 변압기의 결선방식과 변압기종류에대해서 알려드릴께요~~어휴~~요즘 넘 피곤해서리~~얼마전에는 다른곳으로 출장다녀오느라구 정신이없었답니다.*^^* 그리고 여러분께 다른 전기일 하신분들에게 이곳 카페! 많은 홍보 부탁드립니다.이론적보다 실무적으로 제가 아는범위내에서 최선을 다해서알려드리겠습니다. 실은 저도많이 부족해요..
|
|