★ 검측업무
1. 2공구 케이블 트레이 검측
ㄱ. 48층 검측 : pass → 덕트작업으로 회손된 c-channer 1곳 및 연결접지 누락된곳 1곳 즉시 시정키로 함
ㄴ. 47층 검측 : pass → 남측구간 3곳 c-channel 고정상태 이격생겨 즉시 시정키로 함.




2. 2공구 피뢰인하도선 입선여부 검측
ⓐ 측정구간 : 41층 에서 75층 메가컬럼 3번,4번,7번,8번 (pull box 41F,46F,64F,75F)
ⓑ 측정방법 : 1000v 메가 및 오옴 메터기
ⓒ 측정결과 : 모든구간 입선 확인 完
ⓓ 향후계획 : pull box 연결 후 접속상태 및 저항값 점검 예정
: 메가컬럼내 입선 및 노출배관 별도정리 예정
: 피뢰인하도선 관련 Dwg' "계통도" 없다하여 재 확인예정
ⓔ 점검순서
⑴.8번 메거컬럼 64층↔46층 구간 : 64층에서 접지 후 46층에서 점검 : 입선상태 육안 및 계측기 확인 완


⑵.7번 메거컬럼 64층↔46층 구간 : 64층에서 접지 후 46층에서 점검 : 입선상태 육안 및 계측기 확인 완


⑶.3번 메거컬럼 64층↔46층 구간 : 64층에서 접지 후 46층에서 점검 : 입선상태 육안 및 계측기 확인 완

⑷.4번 메거컬럼 64층↔46층 구간 : 64층에서 접지 후 46층에서 점검 : 입선상태 육안 및 계측기 확인 완


⑸ 4번 메거컬럼 64층↔75층 구간 : 64층에서 접지 후 75층에서 점검 : 입선상태 육안 및 계측기 확인 완

⑹ 3번 메거컬럼 64층↔75층 구간 : 64층에서 접지 후 75층에서 점검 : 입선상태 육안 및 계측기 확인 완


⑺ 8번 메거컬럼 64층↔75층 구간 : 64층에서 접지 후 75층에서 점검 : 입선상태 육안 및 계측기 확인 완



⑻ 7번 메거컬럼 64층↔75층 구간 : 64층에서 접지 후 75층에서 점검 : 입선상태 육안 및 계측기 확인 완

⑼ 4번 메거컬럼 46층↔41층 구간 : 46층에서 접지 후 41층에서 점검 : 입선상태 육안 및 계측기 확인 완

⑽ 3번 메거컬럼 46층↔41층 구간 : 46층에서 접지 후 41층에서 점검 : 입선상태 육안 및 계측기 확인 완


⑾ 7번 메거컬럼 46층↔41층 구간 : 46층에서 접지 후 41층에서 점검 : 입선상태 육안 및 계측기 확인 완

⑿ 8번 메거컬럼 46층↔41층 구간 : 46층에서 접지 후 41층에서 점검 : 입선상태 육안 및 계측기 확인 완

★ 인수검사
1. 새들 및 부싱등 부속자재 입고

2.철판피스 및 커든월 접지 콘넥터 입고

3. 고장력방수 후렉시블 16mm 1000m 및 22mm 500m 입고

4. 노멀밴드(70) 5ea 및 노멀밴드(82) 15ea 등 부속자재 입고

사진별첨