문제)특고압전로와 저압전로를 결합한 변압기에 실시한 제2종 접지공사의 저항값이 얼마인가?
단, 전로에 지락이 생겼을때 1초 이내에 차단하는 장치가 되어 있으며, 1선지락전류는 6A이다.
질문)동영상에서는 원장님께서 150/Ig로 계산하시는데. 1초이내 차단장치가 있으면, 600/Ig로 계산하는것이 아닌가요?
첫댓글 안녕하세요.. 답변드립니다.. 필자분말씀과 같이 600을 나누시면 됩니다.. 특별보호장치가 있을경우에 해당이됩니다..
그런데 10오옴을 초과하면 10으로 해야..돨걸요
삼봉님의 말씀이 맞습니다.. 법령에따라 특고압다중접지 방식이 아닌경우 , 접지저항값은 최대 10옴 이하가 되어야합니다.. 굳이 계산을 한다면 식이 맞으나 .. 예외조항을 묻는의도로 파악됩니다.. 혹여보기에 10옴이 있다면 10옴을 해주시면 됩니다..
그런거죠~~ 식은 맞는데 저항값이 10옴 초과가 될 경우에는 10옴으로 해야된다는 말씀이신거죠?감사합니다^^
열심히 하시네요~!
첫댓글 안녕하세요.. 답변드립니다..
필자분말씀과 같이 600을 나누시면 됩니다..
특별보호장치가 있을경우에 해당이됩니다..
그런데 10오옴을 초과하면 10으로 해야..돨걸요
삼봉님의 말씀이 맞습니다..
법령에따라 특고압다중접지 방식이 아닌경우 , 접지저항값은 최대 10옴 이하가
되어야합니다.. 굳이 계산을 한다면 식이 맞으나 ..
예외조항을 묻는의도로 파악됩니다.. 혹여보기에 10옴이 있다면
10옴을 해주시면 됩니다..
그런거죠~~ 식은 맞는데 저항값이 10옴 초과가 될 경우에는 10옴으로 해야된다는 말씀이신거죠?
감사합니다^^
열심히 하시네요~!