첫댓글 변압기 1차측보시면 6600이니까 피뢰기정격전압은 7.5kv입니다.일단은 배전선로냐 변전소냐가 중요한데 1차측전압보면 배전선로입니다. 즉 2500a겠네요.전 자러..가보겠습니다.
넵! 확인했습니다.알려주셔서 감사합니다. 편히 주무세요~^.^
첫댓글 변압기 1차측보시면 6600이니까 피뢰기정격전압은 7.5kv입니다.
일단은 배전선로냐 변전소냐가 중요한데 1차측전압보면 배전선로입니다. 즉 2500a겠네요.
전 자러..가보겠습니다.
넵! 확인했습니다.알려주셔서 감사합니다.
편히 주무세요~^.^