PT비 132000/110
CT비 10/5
이런 값들은 어떻게 구하는 건가요?
그냥 암기인가요?
다른 문제 보면은 PT, CT비가 다른 값들도 있던데
기준이 궁금합니다.
첫댓글 들어오는 전원에 따라 다릅니다 22.9가 들어왔기때문에 루트3으로 나눠서 13.2가 된거고 PT 2차 CT 2차는 110/5 로 정해져있습니다. 좀 더 푸시다보면 변류비 산정하는 문제 나올텐데 그때 감 잡으시면 될듯합니다.