○3상3선식 200V, 60Hz, 15kW부하, 지역률 80%, 역률을 95%로 개선시 Y결선으로 연결한
콘덴서용량(uF)은?(6점)
→ Qc = P(tanθ1-tanθ2)=6319.73[VAR] 나와서 Qc=ωC(V/루트3)^2에서 C구하면
1257.27[uF] 로 나왔음.(ω=2π*60 대입, V=200[V] 대입)
※선간전압이 200[V]이고 콘덴서는 Y결선으로 연결했으니까 상전압으로 고치면 200/루트3
Qc=상전압^2/Xc=ωC(V/루트3)^2=2πfC(V/루트3)^2=2π*60*C*(200/루트3)^2=6319.73[VAR]
∴C=0.001257272[F]=1257.27[uF]
이렇게 구했는데요.
다른 분의 의견도 듣고 싶습니다.
문제 푸신 분 없으신가요??
첫댓글 나도 저렇게 풀었는데..;;
지역률 저는 역률로 생각했습니다. 그래서 Qc = 632kva 여기서
2 * 파이 * F * C * V^2 * 10^-9 = 6.32 따라서 C = 해서 대략 계산해서 나온 답이 41X.XX 마이크로페럿
저는 이렇게 풀었습니다.
제가 계속 고민했던게...Y결선 3상이니까 3개의 C, 즉 C1+C2+C3=Co 해서 구한겁니다. 개당 콘덴서 용량을 구하면 나누기 3하면 가루지기 님처럼 419.09[uF]나왔겠죠...답 2개다 적을려다가 3개 더한값 Co으로 써서 냈는데 어떻게 될 지 모르겠네요..이것때문에 한 30분은 고민했습니다;;
C 3개냐 1개냐 차이 이군요 제가 봤을때 님께서 적은 답이 정확해 보입니다만..
ㅎㅎ 다만 제는 저렇게 적었다 그말을 드린겁니다.
감사합니다. 아까전에는 아무도 답을 안해주셔서 혼자서 답답했거든요;; 저도 지금 간당간당해서;; 이문제 맞아야 합격선인데 ㅠ