카페 게시글
□ 실기 문답 게시판 전기산업기사 변압기용량 구하는 문제 수용률이 부하율로 잘못표기되었던데 어떻게 푸셨는지요? 쩝.
푸른하늘 추천 0 조회 517 10.04.18 17:03 댓글 12
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 10.04.18 17:04

    첫댓글 네 ㅋㅋ 부등률도 아니고 부하율이 ㅋㅋㅋ 함정 문제인듯ㄱ 합니다. 저두 당연 안곱햇구요 ㅎ

  • 10.04.18 17:07

    부하율 곱하는거 맞는데 -ㅇ-;;

  • 10.04.18 17:08

    저두 곱했는데....--;;

  • 10.04.18 17:09

    아나두요ㅜ 그럼 틀린건가ㅜㅜ

  • 10.04.18 17:10

    걍 변압기 용량 구해서 거기에 부하율을 곱해줬는데요...ㅋㅋ

  • 10.04.18 17:10

    분명20년치책안에 있엇는거같은데 다시책보니 머리아파서 못찾겟네요-_- 그냥 제기억에는 수용률이랑 같이곱하는거엿던거같든데 확실치않음

  • 10.04.18 17:16

    변압기용량=설수/부역..부하율 넣으면 틀릴건데요..함정인듯

  • 10.04.18 17:18

    아 이거 틀리면 가망없는데..ㅠㅠ

  • 10.04.18 17:48

    이거 함정팠으면 공단 가만안두겠어...산기에서 함정을파...

  • 10.04.18 17:54

    아쒸 네이버 지식인에 "변압기용량 (KVA) = 설비용량(KW) * 수용율 / 부등율*부하율*역률

    로 구해집니다." 이런말이 있네여 아 9점 날라가면 힘들어지는데 ㅜㅜ

  • 10.04.18 18:18

    오!!!!!!!! 부하율 분모로 해서 계산했는데 전부.

  • 10.04.18 21:20

    이상한소리들 하지마세여~ 그거과년도 분명히 맞음 헷갈리게하지마세요^^