전기기사실기 요약집 - 주요 내용 리스트
@@@ 배전선로
1.전압종별 - 저압,고압,특별고압
2.설비불평형률 - 단상3선식(40%), 3상3선식(30%)
.예외조건 - 저압수전~,고압 및 특고압수전 ~, 특고압 수전~ [100kV이하]
3.전압강하 및 전선단면적 계산표
4.단상3선식
@@@ 간선분기회로 및 조명설비
1.부하상정 : 부하설비용량=PA+QB+C
2.분기회로수
3.분기회로의 종류 - 15/20/30/40/50/50초과[A] 분기회로, 20[A]배선용차단기 분기회로
4.분기회로의 개폐기 및 과전류차단기의 시설
5.간선의 과전류차단기의 시설
6.조명설계 : .광속 .광도 .조도 .휘도 .광속발산도
F=wI=ES=RS I=BS
7.조명계산 : FUN=AED
.조도의 계산 .실지수(범위 5 4 3 2.5 2) .광원(기구의 배치) .도로 조명설계 (양측이면 * 1/2)
8.광원의 종류
.HID (High Intensity Discharge Lamp)(고휘도 방전램프) - 고압 수은등/나트륨등/크세논등, 메탈헬라이트등
@@@ 동력,예비 전원설비
1.간선의 허용전류
2.가선보호용 과전류차단기의 정격전류
3.유도전동기의 기동법
.전전압(직입)기동. Y-delta 기동(순환). 기동보상기 기동.(단권변압기 감압). 리액터 기동.
.권선형 유동전동기의 기동
4.전동기 용량[kW] 산정 - 펌프용전동기, 권상기용전동기[ W[ton] ]
5.발전기 설비
.발전기와 부하 사이에 설치하는 기기 : 과전류차단기 및 개폐기, 전압계, 전류계
.발전기 병렬운전 조건 (전압/파형/주파수/위상)
6.축전지 설비
.구성요소(축전지+충전장치+보안장치+제어장치)
.축전지 특성비교 (연 축전지, 알칼리 축전지)
.알칼리 축전지의 특성 (1.2V/cell, 가격비싸다)
.축전지 허용 최저전압
.축전지 용량산출
.충전방식 : 초기/보통/급속/부동*/세류/균등 충전
.설페이션 현상 : (연축전지의 과방전 및 방치 상태)로 축전지의 용량이 감퇴되고 수명이 저하되는 현상 => (균등충전)으로 회복
7.무정전전원장치 UPS (Uninterruptible Power Supply)
.구성도 . 블록 다이어그램
.부동충전방식 (충전기 ~ . 축전지 ~)
@@@ 전력설비
1.수전용량
.수용률 .부하율 .부등률 .수전설비용량(변압기용량)
2.변압기
.결선법[YY, △△, Y△, △Y Y△, VV] - 장단점
.변압기 효율 .변압기 병렬운전조건 (극성/ 권수비 및 정격전압/ %Z강하/ 저항과 누설리액턴스 비/ 상회전 방향/ 위상변위)
.단권변압기 (승압후 전압/ 단권변압기 용량=e2*i2) *
3.역률개선
.콘덴서용량
4.차단기 - 기능, 단락용량, %Z법, 차단기트립방식(직류전압~/부족전압~/과전류~/콘덴서 트립방식)
.차단기와 단로기 조작순서 [선차단(개방). 후투입]
.2중모선
.BIL (Basic impulse Insulation Level) :기준충격 절연강도 : BIL=5E+50 , 절연계급E * 1.1 = 공칭전압, 정격전압 = 공칭전압 * 1.2/1.1
5.전력퓨즈 PF (Power Fuse) *
.기능 .선정시 고려사항 .특성[전용단]
.각종 개폐기 및 차단기와의 기능 비교 .저압퓨즈 규격
6.피뢰기 LA (Lighting Arrester)
.피뢰기의 기능
.피뢰기의 제1보호대상:전력용 변압기
.피뢰기의 구성 (직렬갭, 특성요소)
.피뢰기의 구비조건
.피뢰기의 시설장소 : 발전기|변전소 (인입구 및 인출구)- 배전용변압기 (고압 및 특고압) - 수용가 (인입구) - 지중전선로 (접속)
.피뢰기의 정격전압 (속류를 차단할 수 있는 교류최고전압)
7.보호계전기
.보호계전기 동작의 4요소 : 전압~/전류~/Z~/위상 및 방향 요소
.거리계전기(ZR) Distance Relay, DZR (방향거리계전기)
.비율차동계전기 87
@@@ 시험 및 측정
1.Murray Loop법
2.콜라우시 브리지법
3.변압기 절연내력시험
.회로도
.절연내력 시험전압 = 최대사용전압 * 1.5배
.각 기기의 용도 [mA 전류계, PT설치목적]
4.변압기 단락시험과 개방시험
.단락시험 - 측정항목 : 임피던스 전압, 동손 Pc
.개방시험 - 측정항목 : 철손 Pi
5.과전류계전기 동작시험
6.대전전위 계산
.인체저항
7. 3전압계법
8. 3전류계법
9. 2전력계법
10.적산전력계
.적산전력계의 구비조건
.적산전력계의 잠동 현상 및 방지대책
.적산전력계 결선(계기용변성기 부속) - 단상2선식, 3상3선식/단상3선식, 3상4선식
@@@ 공사, 재료 및 방재설비
1.접지공사
.접지공사의 목적
.사람이 접촉할 우려가 있는 장소의 제1종 및 제2종 접지공사
.제2종 접지공사의 1선 지락전류
- 전선이 케이블 일 경우
- 전선이 케이블 이외의 것 일때
- 전선이 케이블과 케이블 이외의 전선을 같이 사용할 때
2.배선공사 - 전선색별 (심선, 3상4선식, 접지선)
@@@ 설비도면
1.변압기 Transformer
.변압기 냉각방식
.건식변압기의 장단점 - (유입변압기 대비)
2.차단기 CB (Circuit Breaker)
.차단기 정격전압 [ 공칭전압 * (1.2/1.1) ]
3.자동고장구분개폐기 ASS (Automatic Section Switch)
4.피뢰기 LA (Lighting Arrester)
.피뢰기의 정격전압
.피뢰기의 공칭 방전전류
5.전력퓨즈 PF (Power Fuse) - 장단점
6.단로기 DS (Disconnecting Switch)
7.계기용변성기 MOF (Metering Out Fit)
8.계기용변류기 CT (Current Transformer)
9.계기용변압기 PT (Pontential Transformer)
10.영상변류기 ZCT (Zero phase Current Transformer)
11.접지형 계기용변압기 GPT
12.수변전 설비의 구성기기 심벌 및 용도
.CH DS LA PF MOF ZCT PT CB TC CT GR OCR VS AS V A SC DC SR COS
@@@ 특별고압 수전설비 표준결선도
1.CB 1차측에 CT, CB 2차측에 PT를 시설하는 경우 : CT-[CB]-PT
2.CB 1차측에 CT와 PT를 시설하는 경우 : CT-PT-[CB]
3.CB 1차측에 PT, CB 2차측에 CT를 시설하는 경우 : PT-[CB]-CT
4.특별고압 간이 수전설비 표준결선도 [ 22.9(kV-Y) 1,000[kVA] 이하를 시설하는 경우 ]
@@@
@@@
@@@
@@@ 용어
[스크랩] 가선금구(가선+금구, 전선 또는 케이블을 가설하는 경우), 금구류 (금속제 자재), 지지금구류(고정~)