건건동 대림 E 편한 세상 아파트 보일러 밑에 배관이 잇는 바닥에서 물이 올라오는 누수 원인은? PB 에이콘 온수 배관 누수
안녕하세요
청풍 누수 설비 업체
대표 김 사장입니다
직접 공사하고 직접 포스팅하는 정직한 업체입니다
유튜브 채널 오픈했습니다
유튜브 검색창에 청풍누수설비하수구TV로 하시면 영상을 보실 수 있습니다
본 내용을 영상으로 촬영해서 편집해서 유튜브에 영상을 업로드했습니다
영상 보시고 구독과 좋아요 많이~많이~~눌러주세요
저에게 아주 많은 힘이 됩니다
안산 건건동에 위치한 대림 E 편한 세상 아파트에서 밑에 집 세대 누수와
베란다 보일러 밑에 배관이 있는 바닥에서 물이 올라온다고 하면서 누수탐지
공사 요청을 주셔서 휴일인 현충일 오전 시간에 출동해서 기초 누수 점검을 해보니
온수 쪽 배관에서 누수가 확인돼서 일단 휴일이라서 민원 때문에 공사를 못하고
응급조치를 하고 평일에 공사를 진행했습니다
온수 배관에 공압을 넣어보니 보일러 밑에 배관이 있는 바닥에서 물이 올라와서
청음 탐지로 포인트 추적해 봅니다 물이 올라온다고 그냥 굴착해서 낭패를 본 게
한두 번이 아니기 때문에 청음 탐지는 필수입니다
청음 탐지기 센서로 주변에 소리를 들어보니 물이 올라오는 곳에서 누수음이
제일 크게 들려서 굴착 결정을 하고 수리를 진행했습니다
그럼 어떤 내용인지 한번 볼까요~~
건건동에 위치한 대림 E 편한 세상 아파트 모습입니다
보일러 밑에 배관이 있는 바닥에서 물이 올라오는 상황이어서
직수 밸브를 잠가보니 물이 더 이상 올라오지 않더군요
밸브를 열어보니 다시 물이 올라오고~~ 그런 상황입니다
온수 배관이 누수가 됩니다
보일러에서 온수 배관을 분리해서 누수 공압 테스트를 해보니
공압이 바로 새고 바닥에 보온재가 있는 곳에서 물이 올라옵니다
보온재 속에서 물이 올라오는 영상~~
보온재 타고 오는 소리일 수 있기 때문에
청음 탐지는 필수입니다 청음 탐지기 센서로 주변에
누수음을 추적해보니 마우스 센서가 놓인 지점에서
아주 강력한 누수음이 들려왔습니다
바닥 굴착을 결정합니다
일단 타일 한 장을 뜯어서 상황을 보기 위해서
그라인더로 커팅해서 살짝 굴착해보니
배관이 대각으로 매립되어 있네요
타일을 더 넓게 뜯어서 보니까~
새는 소리는 크게 들려오는데 보온재와 CD관 있어서
진동과 울림이 심해서 혼동이 살짝 왔습니다
누수되는 온수 배관을 찾았습니다
보온재와 CD관을 벗겨보니 누수가 나왔습니다
온수 배관이 누수되는 영상~~
누수되는 배관을 절단하고 아주 튼튼한 부속과 배관으로 연결해서
누수를 완벽하게 해결했습니다
보일러 밑에까지 배관을 연결했습니다
누수되는 배관을 수리 후~~ 다시 누수 공압 테스트해보니
공압이 더 이상 손실이 없었습니다
누수는 완벽하게 잡혀서 마무리 진행했습니다
몰탈 방수하고~~
타일 땜방 마감 마무리했습니다
이상으로 포스팅을 마칩니다
항상 최선을 다하는 업체가 되겠습니다
감사합니다
누수탐지 공사로 도움이 필요할 땐 연락을 주세요
최선을 다해서 성심성의껏 공사를 해드립니다
010-2470-7351 031-413-3536