■ PA 냉.난방운전중 고장진단 및 조치방법 |
|
내 용 |
원 인 |
내 용 |
처 리 방 법 |
E-0 |
통 신 |
1. 실내기 제어기판의 P7번이 연결되어 있는가 |
주 전원 차단 후 육안으로 확인하세요.배선에서 이상이 |
|
ERROR |
2. P7 번의 3P 배선의 단선은 없는가 |
없으나 E0가 계속 나타나면 서비스 상황실로 연락해 주세요 |
|
|
1. 현재 외기 온도는 얼마인가 |
외기 온도가 낮으면(23℃이하)나타나는 이상 표시이므로 |
|
|
|
고장이 아닙니다. |
|
|
2. 실내기.실외기의 공기 흐름은 양호한가 |
에어컨 주위 및 실내기 흡입필터 청소 상태를 확인해 주세요 |
E1 |
압축기 |
3. 실내.외기 연결 배선의 단선은 없는가 |
주 전원 차단 후 육안으로 확인하세요.배선은 이상이 |
|
이 상 |
|
없으나 E1 이 계속 나타나면 서비스 상황실로 연락해 주세요. |
|
|
4. 냉매량은 적당한가 |
서비스 상황실로 연락해 주세요 |
|
|
5. 전자접촉기가 정상적으로 동작하는가 |
|
|
|
1. 실내기 제어기판의 P2번이 연결되어 있는가 |
주 전원 차단후 육안으로 확인하세요.배선에서 이상이 |
E2 |
실내기 |
2. P2번의 4P 배선의 단선은 없는가 |
없으나 E2가 계속 나타나면 서비스 상황실로 연락해 주세요 |
|
과 냉 |
3. 실내기,실외기의 공기 흐름은 양호한가 |
에어컨 주위 및 실내기 흡입필터 청소 상태를 확인해 주세요 |
|
|
4. 냉매량은 적당한가 |
서비스 상황실로 연락해 주세요 |
E5 |
실 내 기 |
1. 실내기 제어기판의 P2번이 연결되어 있는가 |
주 전원 차단 후 육안으로 확인하세요.배선에서 이상이 |
|
센서이상 |
2. P2번의 4P 배선의 단선은 없는가 |
없으나 E5가 계속 나타나면 서비스 상황실로 연락해 주세요 |
E6 |
MAGNET |
1. 실내기 제어기판의 P4번이연결되어 있는가 |
주 전원 차단 후 육안으로 확인하세요.배선에서 이상이 |
|
불 량 |
2. 전자접촉기가 정상적으로 동작하는가 |
없으나 E6이 계속 나타나면 서비스 상황실로 연락해 주세요 |
E7 |
압축기 |
|
서비스 상황실로 연락해 주세요 |
|
보호장치이상 |
|
|
DE |
제상중 |
히트펌프용:실외기 얼음 녹이기위함~5분정도 |
아래 참조 |
AU |
자동셔터 |
|
확인하여 이물질을 제거후, AU 에러표시가 계속 나타나면 |
|
이 상 |
1. 구동부 주위에 이물질이 있는가 |
서비스 상황실로 연락해 주세요.(AU 이상은 2회 동작후 |
|
|
|
자동해지 되지않으니 전원을 차단후 재 투입해야 합니다) |
|
|
|
건전지가 들어 있는지 확인해 보고.방향이 맞게 조립되어 |
|
|
1. 무선리모컨이 동작하지 않는다. |
있는지 확인한다. 조치후에도 이상이 있을시에는 서비스 |
무선리모컨 |
|
상황실로 연락해 주세요. |
|
|
|
새 건전지로 교체해 본다. 주위의 전등을 소등한 후 |
|
|
2. 무선리모컨으로 에어컨이 동작하지 않는다. |
작동시에도 이상이 있을 경우에는 서비스 상황실로 |
|
|
|
연락해 주세요. |
|
|
1. 이상한 소음이 발생한다. |
고전압으로 먼지.기타 이물질 등을 제거하는 동작입니다. |
|
|
2. 소음 자체가 심하다 |
서비스 상황실로 연락해 주세요. |
공기청정기 |
|
육안으로 이물질이 있는지 확인하고,공기청정기를 청소해 |
|
|
3. 램프가 소등 또는 점멸한다. |
주세요. 조치후에도 이상이 발생시 서비스 상황실로 |
|
|
|
연락해 주세요. |
※ 제상이란: 히트펌프제품에서 겨울철 난방운전시 실외기는 바같공기보다 차갑기때문에 결상이 생깁니다. 이는 겨울철 자동차나 유리창 |
에 성애가 발생하는 이치와 동일합니다. 바깥공기의 온도보다 열교환기의 온도가 낮을때 공기중의 수증기가 열교환기에 |
얼어붙어 발생하는 현상이 결상이고 이를 녹여주는 동작이 제상운전입니다. |
1.제상운전 조건및 동작: 제상운전은 난방운전을 시작하여 35분-45분이 경과한 후 실외기 동관온도와 외기온도의 차이가 4-5℃일때 |
제상운전을 시작하여 10분이 경과하거나 동관온도가 10℃이면 제상운전을 종료하고 난방운전으로 복귀합니다. |
2.제상 운전 상태: 제상운전을 시작하면 실외 송풍기와 4WAY V/V가 정지하고 압축기는 정상 가동하며 실내기는 제상중 표시와 함께 |
약품으로 동작하고 전기히터가 운전됩니다. |
|
|
|
|
|