[실기] 다산교재 기출문제집 원장님 ~ GR OCGR 질문요~
충만램넌 추천 0 조회 5,188 15.03.31 17:55 댓글 24
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 15.03.31 17:57

    첫댓글 질문에 대한 구체적이 내용이 없네요 ..

  • 작성자 15.03.31 17:59

    휴대폰으로 옮기느라... 이제 막 수정했습니다 ㅎ

  • 15.03.31 18:14

    GR(지락계전기)가 맞습니다 ... 그림상에 Tc-GR - OCR 순으로 내려옵니다..
    OCGR같은 경우엔 OCR3개 옆에 붙어 있는 경우가 많습니다

  • 작성자 15.03.31 18:18

    그런데 GR이 있으면 ZCT나 OVGR이 같이 있어야 하지 않나요? 정규반 교재에 표준결선도 4가지 유형을 보면 다 OCGR로 나와있네요.

  • 15.03.31 18:25

    zct는 맞지만 ovgr는 gr관련이 없는걸로 아는데요 ..

  • 작성자 15.03.31 18:34

    처음엔 아무생각없이 GR도 맞구나~ 라고 생각했는데. 이문제를 보고나니깐 제가 무언가 잘못알고 있는건 아닌가하는 생각이 들었어요... 흠

  • 작성자 15.03.31 18:31

    정규반 강의에서 3상3선식에서 GR을 쓰고, GR은 OVGR + (SGR or DGR) 이렇게 강의해주셨어요. 그러면 관련 있는거 아닌가요?

  • 비밀글 해당 댓글은 작성자와 운영자만 볼 수 있습니다.15.03.31 22:00

  • 비밀글 해당 댓글은 작성자와 운영자만 볼 수 있습니다.15.03.31 22:20

  • 21.12.20 09:34

    안녕하세요..답변드립니다.

    일반적으로 3상 3선식에서 지락보호는 gr이며, gr은 sgr 혹은 dgr입니다.

    여기에서 gr은 지락 사고를 검출하기 위해 영상전류 검출은 zct, 영상 전압 검출은 gpt에서 ovgr로 검출을 합니다.

    3상 4선식에서는 ocgr이 사용됩니다. 다만, zct도 3상 4선식에 사용이 될수는 있습니다.

    반드시 차단의 목적이 아닌, 경보나 지락 전류 검출의 목적으로도 사용이 됩니다.

  • 15.04.01 11:36

    위에서 언급하신 문제에서는 3상 3선식과 3상 4선식에 대한 언급이 없기 때문에 gr이나 ocgr에 대한

    정확한 답이 나올수가 없습니다.

    다만, 3300, 6600v등이 주어지면 3상 3선식이기 때문에 gr을, 22900v선로등이라면 3상 4선식으로 보고 ocgr을

    우선으러 해주시면 좋겠습니다.

    아울러 gr과 ocgr의 도면상의 위치에 있어서..

    ocgr은 ocr 옆에 있고, gr은 ocr 위에 있는 것으로 일반적으로 그리고 있습니다.

    따라서 위 그림의 위치로 보아 ocgr로 답을 한 것 같습니다.

    하지만, 위치를 보고 정확한 답을 내기는 어렵습니다.

  • 15.04.01 11:44

    문제를 풀다 보면 느끼시겠지만,

    3상 4선식 문제에서도 zct가 사용되고, gr이 사용된 도면도 있고,

    3상 3선식 문제에서도 ocgr이 사용된 도면이 있습니다.

    앞에서 말씀드린 3상 3선식에서 gr, 3상 4선식에서 ocgr이란 것은 우선순위를 이것으로 두란 의미입니다.

    알고 계신 것처럼 접지식 선로에서는 지락 전류가 큰데, ocgr은 큰 지락 전류에만 동작을 하기 때문에

    3상 4선식에서는 ocgr이 유리하며,

    3상 3선식에서는 지락 전류가 작기 때문에 ocgr의 감도가 좋치 않아, 작은 지락 전류에 동작을

    못할수도 있기 때문에, 감도가 좋은 gr을 사용하여 동작하는 것입니다.

  • 15.04.01 11:42

    암기를 하시기 보다...

    ocgr은 혼자 단독으로 지락 전류를 검출해서 사용이 되며

    gr은 zct나 ovgr에서 신호를 받아서 동작을 하고, 또한 전원 110v는

    pt의 2차측에서 전원을 공급받아서 동작을 합니다.

    하지만, gr을 사용한다고 해서 무조건 pt나 zct, gpt, ovgr이 도면에 그려지는 것은 아니며,

    이들은 생략되어 질수도 있음을 기억해 주시기 바랍니다.

  • 작성자 15.04.01 12:00

    원장님 자세한 설명 정말 감사드립니다~! 이제 더이상 혼동되지 않습니다!!!

  • 15.11.24 23:20

    아주 잘 보았습니다. 감사합니다.~~~

  • 16.03.11 09:58

    [스크랩]
    3상3선식 : ZCT / GPT [영상 전류/전압 검출] > GR (sGR,dGR,ovGR) [지락사고 검출]
    - 지락전류가 적어 감도가 좋은 GR 를 사용
    3상4선식 : ZCT _____ > ocGR

  • 16.09.25 00:48

    감사합니다!

  • 18.04.11 21:45

    감사합니다.

  • 18.08.25 22:44

    감사합니다!

  • 18.12.26 18:10

    자세한 설명 감사드립니다

  • 19.03.11 16:13

    감사합니다

  • 19.04.12 21:13

    댓글을 읽어봐도 어렵네요 3번자리에 그럼gr이 아니라 ocgr인거에요??

  • 19.09.05 18:02

    정규반강의 내용에 분명히 들었던것같은데..그새 까먹고 놓치고 있었네요..다시 원장님께서 설명해주시니 떠오릅니다!!감사해요 원장님!!

  • 20.04.15 08:40

    감사합니다