▒애경사,길흉경조 알림▒ 변압기의 효율에 관한 질문입니다.
푸른삶 추천 0 조회 246 04.08.11 18:55 댓글 5
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 04.08.12 11:41

    첫댓글 1.변압기의 효율은 동손과 철손의 비율에 따라서 가장 높은 부하율이 달라집니다. 대개는 전부하근처에서 높은 효율을 나타내며, 부하율에 따라 변동폭은 그리 크지 않습니다. 예를 들어 2회선 수전하는 변압기의 경우, 50%부하근처에서 최고 효율을 내도록 설계-동손과 철손의 비율 조정-하기도 합니다.

  • 04.08.12 11:45

    2.변압기의 수명은 사용조건에 따라 많이 달라집니다. 예를 들어 과부하운전이 많으면 급격히 줄어듭니다. 보통은 25년~30년정도로 알려져 있습니다만 제가 근무하는 곳의 변압기는 30년사용하였는데, 수명진단 결과 10년정도는 더 사용 가능한것으로 판명되었습니다. 참고가 되셨으면...

  • 작성자 04.08.13 23:03

    답변 감사드립니다. 건강하시길 바랍니다

  • 04.08.15 14:38

    변압기 수명 진단은 어떻게 가능한가요?

  • 04.08.16 16:58

    변압기의 수명진단은 절연물의 열화정도를 측정하여 새것의 값과 비교하는 과정을 거칩니다. Polarization Index, Partial Discarge(부분방전), 유전정접등의 test를 합니다.