대기 오염물질 배출 굴뚝 TMS 부착대상 및 측정항목에 관한 문의가 업체에서 많아서 한번 올려봅니다.
1. 대기해당 종 수 : 1~3종 ( 굴뚝 1기 기준)
2. 부착대상
- (발전시설) 설비용량이 50메가와트 이상인 시설
- (소각시설) 소각용량이 시간당 0.4톤(사업장폐기물), 1톤(생활폐기물) 이상인 시설 등
- (석유제품 제조시설) 배출구별 배기가스량이 시간동 10,000표준세제곱미터 이상인 시설
- (시멘트 제조시설) 소성시설로써 배출구별 배기가스량이 시간당 10,000표준세제곱미터 이상인 시설
- (제1차 금속 제조시설) 전기로로써 배출구별 배기가스량이 시간당 10,000표준세제곱미터 이상인 시설
- 기타 화학제품 제조시설, 고무제품 제조시설 등
3. 측정항목 : 7개 오염물질(먼지,황산화물,질소산화물,염화수소,불화수소,암모니아,일산화탄소)
3개 보정항목(온도,산소,유량)
첫댓글 모두들 숙지 합시다