★ 검측업무
1.호텔 Cable tray 검측 : 재검측예정
⑴ 100층 검측실시
㉠ 북서쪽 dwg' 표기 없는 곳 시공 됨
㉡ 남쪽 시공 안됨
㉢ 서쪽 미확인 : 닉셀작업으로 통재구역설정
㉣ 내주부 t/c 구간 시공못함
⑵ 99층 검측실시
㉠ 북서쪽 dwg' 표기 없는 곳 시공 됨
㉡ 동남쪽 dwg' 표기 되어있으나 시공 안됨
㉢ 남동쪽 미시공(바닦 장애물로 인하여)
㉣ 내주부 t/c 구간 시공못함
⑶ 98층 검측실시
⑷97층 검측실시
㉠ 연결접지 1곳 미흡
2. 호텔 커튼월 접지공사 검측
⑴81층 검측실시 : PASS
⑵82층 검측실시 : 서남측 PDR Area(위치번호3) 명일 재 협의 후 결정 : 작업 난해함
⑶83층 검측실시 : 서측 2곳(위치번호13번,14번) 없음 : 명일 재 확인 후 결정 예정
★ 인수검사
㉠ Cable 입고 검사 : 제조사 → 가온
㉡ 용도 : 2공구 간선용 : 전기실 ↔ EPS↔세대간선
1 TFR-GV 120SQ GN 22M
2 TFR-GV 16SQ GN 85M
3 TFR-GV 25SQ GN 218M
4 TFR-GV 35SQ GN 72M
5 TFR-GV 25SQ GN 29M
6 TFR-GV 35SQ GN 45M
7 TFR-GV 95SQ GN 80M
8 TFR-GV 120SQ GN 11M
9 TFR-GV 150SQ GN 410M
10 0.6/1KV TFR-CV 3×35SQ BK 67M
11 0.6/1KV TFR-CV 3×70SQ BK 166M
12 0.6/1KV TFR-8 4×25SQ BK 10M
13 0.6/1KV TFR-8 4×35SQ BK 50M
14 0.6/1KV TFR-8 1×70SQ BK 112M
15 0.6/1KV TFR-CV 1×50SQ BK 500M & 608M & 640M
16 0.6/1KV TFR-CV 1×70SQ BK 358M × 2 = 716m
17 0.6/1KV TFR-CV 1×150SQ BK 155M × 4 =620M
18 0.6/1KV TFR-CV 1×185SQ BK 176M
19 0.6/1KV TFR-8 1×70SQ BK 300M × 2 & 358M × 2 TOTAL= 1316M
20 0.6/1KV TFR-8 1×150SQ BK 176M × 4 = 704M
21 0.6/1KV TFR-8 1×240SQ BK 153M × 4 = 612M
22 0.6/1KV TFR-CV 4×25SQ BK 43M
23 0.6/1KV TFR-CV 4×35SQ BK 42M
★ 기타
1. MCC판넬 확인 건
13층 기계실 MCC판넬내부 결선방법 확인위해 제작사(금성)직원 내사하여 확인함
금성자체 협의 후 정상여부 문서로 답변 주기로 함(기한 9월 부) 참석자: 박재문 조동희 김한태 금성직원
2. PMIS
검측 4건 결재 상신