[실기] 타교재 질문 V결선에서 이용률, 출력비에 관하여 질문합니다.
실기도합격하자 추천 0 조회 4,548 13.08.27 21:14 댓글 5
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 13.08.28 13:36

    첫댓글 단상 변압기 2대로 V결선 하면 거기서 3상 출력이 되니까 (V결선의 출력)/(변압기 2대 용량) = 이용률

    일반적인 델타 or Y 결선의 출력은 3상 출력이고 변압기가 3대니까 (V결선의 출력)/(변압기 3대 용량) = 출력비

    저는 요렇게 이해했어요.

  • 삭제된 댓글 입니다.

  • 작성자 13.08.31 17:31

    장난합니까 지금??, 답변을 기다리는 입장에서 정말 불쾌합니다 ㅡㅡㅡㅡㅡ

  • 13.09.02 09:43

    안녕하세요..

    이용률에서 3상 출력은 v결선의 출력을 말하며..

    출력비에서 3상 출력은 델타 결선을 말합니다.

    즉, 해설이 다소 잘못된 것 같구요.

    이용륭 = v결선 / 2대 용량 = 루트 3 / 2 로 계산하시면 맞을 것 같습니다.

  • 작성자 13.09.02 10:20

    감사합니다 ㅋㅋ