접지 공사용 자재승인요청서가 제출되었는데?
KS규격품이 없는것 같아요.
접지방식=전기+통신+피뢰접지 함께하는 공동접지방식
자재승인요청시에 제출되는 '시험성과대비표'=,KS규정+제품사 성적서
를 정리하여 만들어야 하는데 고민이 됩니다.
나동선과 GV선 뿐일 까요?
첫댓글 접지선에서 생각할 점이 있어요. 일반적인 나동선을 B.C라 칭하고 물가 책자에는 AS 가격표만 있어요. 실제로 납품하는AS심선용 연동연선(옥내용 KS C3103),HS는 옥외 및 전주용입니다.가격은 조금싸서 감리원이 처음에는 현장 확인할 필요가 있음특히나동선 접지선에서 B.C 와 AS는 혼용해서 사용함 (정식명 AS)로 사용하세요
자세한 설명 감사합니다.
첫댓글 접지선에서 생각할 점이 있어요. 일반적인 나동선을 B.C라 칭하고 물가 책자에는 AS 가격표만 있어요. 실제로 납품하는AS심선용 연동연선(옥내용 KS C3103),HS는 옥외 및 전주용입니다.가격은 조금싸서 감리원이 처음에는 현장 확인할 필요가 있음
특히나동선 접지선에서 B.C 와 AS는 혼용해서 사용함 (정식명 AS)로 사용하세요
자세한 설명 감사합니다.