단답 질문있어요
1.변압기 임피던스 전압에 대해 설명하시오
-변압기 2차측을 단락한 상태에서 흐르는 단락전류가 1차의 정격전류와 동일해지도록 1차 전압을 조정했을 때 이 1차 전압
2.임피던스 전압 측정방법
-시험용 변압기의 2차측을 단락한 상태에서 슬라이닥스를 조정하여 1차측 단락전류가 1차 정격전류와 같게 흐를 때 1차측 단자전압을 임피던스 전압이라 한다.
여기서 1번의 단락전류 가 1차측 단락전류에요?
2차측 단락전류인 줄 알고
2번의 1차측 이 오타난 건가 싶었는데 정오표에도 없고
2차측이 아니라 1차측이 맞는 건가 싶어서 질문합니다
첫댓글 1. 전압계, 전류계는 모두 전압을 공급하는 1차측에 연결되어 있습니다.
2. 2차측을 단락한 상태에서 변압기 1차측 단락전류가 변압기 1차측 정격전류와 같게 되었을 때, 전압계가 지시하는 값
감사합니다 ㅎㅎ