안산 사동 빌라 싱크대 앞으로 물이 서 흘러나오는 누수 원인은? PB 에이콘 온수 배관 누수
안녕하세요
청풍 누수 설비 업체
대표 김 사장입니다
직접 공사하고 직접 포스팅하는 정직한 업체입니다
유튜브 채널 오픈했습니다
유튜브 검색창에 청풍누수설비하수구TV로 하시면 업로드 영상을 보실 수 있습니다
본 내용을 영상으로 촬영해서 편집해서 유튜브에 영상을 업로드했습니다
영상 보시고 구독과 좋아요 많이~많이~~ 눌러주세요
저에게 아주 많은 힘이 됩니다
안산 사동에 위치한 빌라에서 저번 주 토요일 오전 시간에 싱크대 앞으로 물이 새서
흘러나온다고 하면서 누수탐지 공사 요청을 주셨습니다
바로 출동해서 누수되는 상황을 봤습니다 집주인께서 수도 계량기 물 차단 밸브를
일단 잠가 놓아서 제가 수도 계량기 밸브를 열어서 누수 점검을 해보니 온수 쪽 배관에서
누수가 되더군요 집주인께 온수 쪽 배관에서 누수가 된다고 했더니 어제부터 욕실에서
온수 물을 사용하면 피식~피식~~ 에어가 빠지는 소리가 들려서 이상하다고 느껴서
일단 수도가 이상하다는 생각에 철물점에서 새 수도를 구입해서 교체를 하고 어제는
괜찮았는데 다시 다음날 오전 시간에 욕실에서 온수 물을 사용해 보니까~~
또 피식~피식~~ 에어가 빠지는 소리가 들리면서 싱크대 밑에서 물이
흘러나왔다고 하네요 분명히 며칠 전부터 전조 현상이 있었던 겁니다
온수 배관에 공압을 넣어서 청음 탐지기로 누수 포인트 추적해보니 싱크대 앞에서
PB 에이콘 온수 배관 누수를 정확히 찾아서 완벽하게 수리를 해드렸습니다
그럼 어떤 내용인지 한번 볼까요~~
싱크대 밑에서 갑자기 물이 새서 흥건하게 물이 흘러나와서
집주인께서 수도 배관 누수를 짐작하시고 수도 계량기 물 차단 밸브를
잠가 놓은 상황입니다
수도 계량기로 기초 누수 점검을 해보니 온수 쪽 배관에서 누수가 확인됩니다
온수 배관에서 누수 공압 테스트해보니
공압이 제법 많이 샙니다
공압이 1킬로에서 더 이상 올라가질 않네요
싱크대 주변을 집중적으로 청음 탐지기로 누수음 들으면서
포인트 추적해보니 누수 지점이 특정됐습니다
누수되는 모습을 보고 수전이 있는 벽 쪽이 아닐까 생각했는데
다행히도 아니었습니다 싱크대를 들어내지 않아도 됩니다
누수가 예상되는 지점에 데코타일을 뜯어서 시멘트 바닥을 굴착해서
누수되는 PB 에이콘 온수 배관을 정확히 찾았습니다
온수 배관이 누수되는 영상~~
누수되는 온수 배관을 수리를 위해서 배관을 절단해서
원인을 보면 결속션(철사)으로 묶은 부분이 오랜 세월 부식으로
대미지를 줘서 갈라진 게 선명하게 보입니다
아주 튼튼한 부속과 배관으로 다시 연결해서
누수를 완벽하게 잡았습니다
되메우기 하고~~
시멘트 미장 마감 마무리했습니다
이상으로 포스팅을 마칩니다
항상 최선을 다하는 업체가 되겠습니다
감사합니다
누수탐지 공사로 도움이 필요할 땐 연락을 주세요
최선을 다해서 성심성의껏 공사를 해드립니다