http://blog.naver.com/lgm0837/70001265399
팽창밸브(Expansion Valve)의 트러블과 원인
●팽창밸브의 작동원리
밸브를 여는 힘 = 감온통 압력(P1)
밸브를 닫는 힘 = 증발압력(P2) + 스프링 힘(P3)
P1 = P2 + P3 : 균형을 유지하고 있는 상태
P1 〉P2 + P3 : 열리는 방향으로 이동
P1〈 P2 + P3 : 닫히는 방향으로 이동
●과열도 측정방법(예는 R-22)
① 감온통이 놓인곳에서 온도 측정(3℃)
② 감온통이 놓인곳에서 압력(4.0bar)을 측정하여 포화온도로 환산(0℃)
∴ 과열도(Superheat)는 ① - ② = 3℃
▼과열도가 높고 흡입압력이 낮다.
1. 수분 , 오염 , WAX
2. 팽창밸브 SIZE가 작다.
3. 과열도가 높게 조절되어있다.
4. 냉매가부족하다.
5. 감온부 충전가스의 응축
6. 감온부 파손,기능 상실
7. 외부균압관의 위치 잘못, 막힘
8. 액관에서 후레쉬가스발생.
8-1. 수직 입상관이 길다.
8-2. 액관이 길고 가늘다.
8-3. 높은 마찰 손실
8-4. 드라이어가 막힘
9. 팽창밸브에서 고,저압 차가 적다.
9-1. 위 8항 참조
9-2. 응축온도가 낮다.
9-3. 분배기의 Nozzle Size 또는 Circuits가 적다.
▼흡입압력이 높고 과열도가 낮다.
1. 팽창밸브 사이즈가 너무 크다.
2. 수분 , 오염 , WAX
3. 밸브 Seat에서 Leack
4. 과열도가 낮게 조절되어있다.
5. 외부 균압관의 위치 잘못
6. 압축기가 저온에서 용량부족
7. 감온통의 접촉불량 또는 더운곳에 위치
▼흡입압력 & 과열도 모두 낮다.
1. 부하(Loard)가 적다.
1-1. Air가 불충분하다.
1-2. Air-Filter의 오염
1-3. Air가 너무 차다.
1-4. 코일의 결빙(Icing)
2. 공기의 분배가 나쁘다.
3. 냉매의 분배가 나쁘다.
4. 증발기내의 오일 정체
5. 압축기와 증발기의 불균형
. 팽창밸브( expansion valve)