소방전기기사 실기 과년도 문제에서 자주 나오는 자탐설비 표시등,경종 소비전류 구하는 문제에서요
우선경보방식 최말단 전압강하식에서 회차마다 다르게 경종 소비전류를 0.3A 또는 0.1A 를 대입하는데
무슨차이가 있나요?
첫댓글 최말단에서의 최대 전압강하를 구하라고 하면 지상 1층에서 발화한 경우로 경종의 소비전류를 적용하시면 되고그렇지 않은 경우에는 1층에서 발화하는 경종의 소비전류를 대입하시면 됩니다.두 문제의 차이는 최대 전압강하인지 아닌지에 있습니다.
아하 저도 헷갈렸는데 한번에 이해했어요~~~
첫댓글 최말단에서의 최대 전압강하를 구하라고 하면 지상 1층에서 발화한 경우로 경종의 소비전류를 적용하시면 되고
그렇지 않은 경우에는 1층에서 발화하는 경종의 소비전류를 대입하시면 됩니다.
두 문제의 차이는 최대 전압강하인지 아닌지에 있습니다.
아하 저도 헷갈렸는데 한번에 이해했어요~~~