GP도 PLC와 같은 개념으로 생각하시면 됩니다. GP에는 LS 영역이 있는데 PLC와 같이 시스템 영역이 있어 이 부분을 제외하고는 사용자 임의로 사용할수 있습니다 그리로 GP 기종에 따라 용량의 차이도 있습니다. 참고로 화면 이동은 Function Key 를 사용하심이?
파트에 보시면 특수 스위치가 있어요 참조에서 원하는 그림을가지고 오세요. 설정모드에보시면 화면전환이 있읍니다 원하는 화면 번호를 지정하세요... 그리고 plc 에서 사용하실때는 gp파라메타에 보시면 시작 어드레스를 보세요 초기설정값은 d0로 되어있어요 주의 d0~d32까지는 plc에 사용하지마세요 gp 전용 어드레스 입니다 화면전환은 d8번입니다 [mov 화면변환no d8]
첫댓글 글로버 크로스가 사용목록 보는건데요..? 글로벌 크로스 확인해보시고 또 Ladder에서 사용하지 않는 IO로 설정하심 됩니다
GP도 PLC와 같은 개념으로 생각하시면 됩니다. GP에는 LS 영역이 있는데 PLC와 같이 시스템 영역이 있어 이 부분을 제외하고는 사용자 임의로 사용할수 있습니다 그리로 GP 기종에 따라 용량의 차이도 있습니다. 참고로 화면 이동은 Function Key 를 사용하심이?
그리고 비트는 6자리(상위4자리는 워드 / 하위2자는 비트)로 워드는 4자리로 표현합니다.
파트에 보시면 특수 스위치가 있어요 참조에서 원하는 그림을가지고 오세요. 설정모드에보시면 화면전환이 있읍니다 원하는 화면 번호를 지정하세요... 그리고 plc 에서 사용하실때는 gp파라메타에 보시면 시작 어드레스를 보세요 초기설정값은 d0로 되어있어요 주의 d0~d32까지는 plc에 사용하지마세요 gp 전용 어드레스 입니다 화면전환은 d8번입니다 [mov 화면변환no d8]