가습기의 종류와 특징

가습

방식

기화식가습기

증기식가습기

적하침투기화식

전극식, 간접증기식, 전열식

당사제품기종

적하침투기화식

전극식

간접증기식

전열식

가습

원리

가습기를 정치한 가습재에 상부에서 급수하여 수분을 침투시킨다. 이것에 공조기 또는 가습기 내장 팬의 기류를 통과시킨다. 수분은 기류와 열교환하여 기화증발하고 고습공기가 되어 가습한다.

가습기내의 저수한 증기실린더의 전극에 교류를 통전하면 수중의 불순물은 운동하고 그 운동 에너지는 열로 교환되어 물자체가 발열체가 되어 증기를 발생한다. 증기는 분무관 또는 본체의 팬으로 송출되어 증발가습한다.

가습기의 가열탱크내에는 가열코일이 내장되어 이것에 보일러에서의 증기(일차증기)를 도입한다. 탱크내의 물은 코일로 가열되어 간접적으로 가습용이차증기를 발생한다. 발생한 증기는 분무관에 따라 송출되어 증발가습한다.

가습기의 가열탱크에 내장된 시즈히터에 따라 탱크내의 물을 직접 가열하고 증기를 발생한다.

발생한 증기는 분무관 또는 본체의 팬으로 송출되어 증발가습한다.

제조

개략도

 

 

 

가습성상

고습도공기

포화증기

포화증기

포화증기

열수분비

열수분비

 

가습능력

(kg/h)

~대용량까지

설정

3~65

10~300

1.2~85

가습효율(%)

100

100

100

100

포화효율
(%)

~80

사용조건에 따름

사용조건에 따름

사용조건에 따름

급수유효이용율(%)

30~70

75~90

75~90

75~95

제어특성

On-Off제어

(자기조정)

비례제어

불가

(대응형식있음)

응답성

보통

보통

좋음

좋음

급수수질

공급증기질

수돗물 동등

수돗물 동등

(연수순수불가)

연수수돗물동등

(순수사양있음)

연수

(순수사양있음)

가습의 청정도

좋음

좋음

좋음

좋음

증발흡수거리

불요

사용조건에 따름

사용조건에 따름

사용조건에 따름

교환부품

가습모듈

(오염에 따름)

증기실린더

( 4,000시간)

가열코일

( 8,000시간)

시즈히터

( 10,000시간)

소비전력(W/kg)

(가습량1kg)

저소비전력

750

저소비전력

760

 

증기식가습기

수분무식가습기

적외선식, 증기분무식(저온가습용증기분무장치, 하이스팀어)

초음파식, 고압스프레이식

적외선식

저온가습증기

분무장치

하이스팀어

초음파식

고압스프레이식

가습기내의 수조상부에 부착된 근적외선 히터 및 반사판에 의해 수면에 근적외선을 조사한다. 물은 적외선을 흡수하여 표면에서 가열되고 증기를 발생한다. 발생한 증기는 공조기의 기류에 따라 송출되고 증발가습된다.

가습용에 공급되는 증기를 공조기 등의 기류단면에 균일하게 확산시켜 분무하는 저온가습용 증기분무장치.

증기와 기류의 혼합을 서둘러 증기밀도의 균일화를 도모하고 저온의 공기조건에도 확실하게 가습한다.

가습용에 공급되는 증기를 감압조정하여 공조기 등의 기류 등에 분무한다.

감압기구(드라이챔버)와 분무관은 일체구조로 시판의 제어장치와 조합하여 사용한다.

가습기의 수조저부에 초음파진동자가 부착되어 수면을 향하여 초음파를 발진함에 따라 물을 상온 그대로 직접 분무화한다.

분무는 공조기 또는 가습기내장팬이 기류에 따라 송출되고 증발가습한다.

소형펌프와 분무노즐로 구성되어 있다. 펌프로 가압된 물을 세라믹제노즐의 작은 구멍에서 기류중으로 분무한다.

물입자는 기류와의 열교환에 따라 증발가습한다.

 

 

 

 

 

건조증기

건조증기

포화증기

건조증기

포화증기

물미립자

(가장 세밀)

물미립자

2~9

각종

10~160

0.4~18

25~500

100

100

100

80~100

25~50

사용조건에 따름

사용조건에 따름

사용조건에 따름

~50

~30

75~80

(증기공급)

(증기공급)

80~100

30~50

불가

좋음

좋음

좋음

좋음

좋음

연수수돗물 동등

청정증기

청정증기

수돗물 동등순수

수돗물 동등

좋음
(
고순도증기)

공급증기에 따름

공급증기에 따름

수분증발후의 분진방지에는 순수기가 필요

좋음

불요

종래의 분무관방식으로 비교하여 대폭적으로 단축

사용조건에 따름

사용조건에 따름

필요

(일리미네이터요)

적외선히터

(5,000시간)

없음

없음

초음파진동자

(5,000시간)

펌프부품

1,000

0(증기공급)

(증기공급)

80~100

20이하

 