현장에서 수변전일지를 쓰신 경험 있는 분들께 질문 합니다.
수변전 일지를 쓸때
R,S,T상 전류 체크하고
유효전력, 역률, 유효전력량 체크하고
선간전압 체크해서 일지에 적을 것으로 압니다.
질문) RS선간전압 277 ST 선간전압 393 TR 선간전압 277 로 나왔는데
제가 보기엔 선간전압이 너무 차이가 납니다.
즉, 선간전압이 너무 차이가 나게되면 무엇을 가장 의심해 봐야 하나요?
선간전압의 차이를 줄일 수 있는 방법은 없나요??
첫댓글 안녕하세요..3상 4선식에서 따로 연결해서 사용한 단상 부하 때문에 발생할 가능성이 많습니다. 즉, RS와 RT간에 단상 부하를 따로 연결해서 사용했다면, 이에 따른 전류가 흐르고, 전압강하등으로 인하여 전압의 차가 발생한 것이 아닌지 확인해 보시면 좋겠습니다.