(1) 설계 조건 확인
(a) 공조 부하 설정 : 시각별 냉방 부하와 부하율
(b) 공조 시간의 설정 : 예 08:00∼22:00
(c) 축냉 시간의 설정 : 예 22:00∼08:00
(d) 냉수 온도의 설정 : 예 출구온도 7℃, 입구온도 12℃
(e) 축냉 시스템의 설정 : 축냉과 다른 열원과의 분담
- 초기비용과 운영비의 밸런스를 고려하여 가장 경제적인 분담을 결정
하여 주십시오.
- 축냉방식의 설정은 각 메이커의 특징을 참조하여 주십시오.
(2) 기종 선정 : 각 메이커마다 다르지만 일반적으로 다음의 항목을 확인
하여 주십시오.
① 일량부하의 설정 (USRt·h, ㎉)
② 냉동기의 선정 (제빙시 및 추가운전시)
③ 축냉용량의 설정 (USRt·h, ㎉)
④ 기타기기의 설정 (펌프, 밸브 등)
(3)제어 : 메이커마다 다르지만 일반적으로 다음 항목을 확인하여
주십시오
① 제빙시 - 냉동기의 운전시간·온도
- 축냉조의 얼음량
② 해빙시 - 축냉조의 빙량·온도·운전 시간
- 냉동기의 운전 시간·온도
- 2차측 기기와의 연동
③ 기타 - 펌프·밸브(value) 등과의 연동
- 동결 방지
(4) 경제성의 검토 : 최적 설계를 위하여 아래의 항목을 검토하여
주십시오.
① 축냉시스템과 비축열시스템과의 비교
② 초기비용과 운영비에 의한 투자비 회수기간의 산출
③ 각종 지원제도의 이용