1. 장력유무에 따른 지선 분류이다. ( ) 안에 알맞은 말은?
양종지선 : 가공배전선로를 (a)으로 시설하는 경우 풍력 또는 전선이 단선되어 (b)의 발생으로 전주의 연쇄도괴를 방지하기 위해서 전선로와 (c ) 한 방향으로 시설하는 지선.
양횡지선 : 가공배전선로를 (d)으로 시설하는 경우 풍력 또는 전선이 단선되어 (e)의 발생으로 전주의 연쇄도괴를 방지하기 위해서 전선로와 (f) 방향으로 시설하는 지선.
ㄱ. a : 직선, b : 수평 종하중 c: 동일, d : 직각, e : 수평 횡하중, f : 직각
ㄴ. a : 직각, b : 수평 종하중 c: 동일, d : 직선, e : 수평 횡하중, f : 직각
ㄷ. a : 직선, b : 수평 횡하중 c: 동일, d : 직각, e : 수평 종하중, f : 직각
ㄹ. a : 직선, b : 수평 종하중 c: 직각, d : 직각, e : 수평 횡하중, f : 동일
ㅁ. a : 직각, b : 수평 종하중 c: 동일, d : 직각, e : 수평 횡하중, f : 직각
2. 특고압 선로의 3상 4선식 완철의 규격으로 맞는 것은?
ㄱ. 900
ㄴ. 1400
ㄷ. 1800
ㄹ. 2400
ㅁ. 3000
3. 애자의 섬락전압이 높은 순으로 배열한 것은?
ㄱ. 주수섬락-건조섬락-충격파괴-유중파괴
ㄴ. 주수섬락-충격파괴-유중파괴-건조섬락
ㄷ. 유중파괴-충격파괴-건조섬락-주수섬락
ㄹ. 유중파괴-충격파괴-주수섬락-건조섬락
ㅁ. 충격파괴-유중파괴-건조섬락-주수섬락
4. 일단주상변압기의 전압으로 맞는 것은?
ㄱ. 13200/230
ㄴ. 22900/230
ㄷ. 13200/220
ㄹ. 22900/115
ㅁ. 22900/220
5. 절연유의 갖추어야 할 성질로 틀린 것은?
ㄱ. 절연 파괴 전압이 높아야 한다.
ㄴ. 체적 저항률이 높고, 유전체 역률이 낮아야 한다.
ㄷ. 인화점이 높아야 하며, 석출물을 내거나 산화하지 말아야한다.
ㄹ. 응고점이 높아야 한다.
ㅁ. 냉각작용이 좋아야 한다.
6. 전압유지 범위로 틀린 것은?
ㄱ. 공칭전압 110 : 104~116
ㄴ. 공칭전압 220 : 207~233
ㄷ. 공칭전압 380 : 342~418
ㄹ. 공칭전압 22900 : 20800~23800
ㅁ. 공칭전압 13200 : 12000~13500