* I=116/√ t(㎃)로 적용된것임. (주의) 518mA가 0.05초 이상(0.05초간 518mA 이상),52mA가 5초이상(5초간 52mA 이상)이면 심실세동에 의하여 사망하게 되므로 안전상 심실세동한계전류치(시간) 이전에 회로를 차단해야 한다
※참고 2 : 심실세동 한계에너지 * 접촉저항(인체저항과 대지접촉 저항등)을 최악의 조건으로 보고 계산한 에너지 즉, W=I²RT(w.sec 또는 J) [I = 심실세동 한계치(A), R = 접촉저항(Ω)->500(Ω), T = 통전시간(초)-> 1(초)] W=(165 / √ t × 10 ³)² × 500(Ω) × 1(초) = 13.6(w.sec) = 13.6(J) = 13.6 × 0.24 = 3.3(caI) ▶ 전류, 저항, 시간의 양이 13.6(w.sec) 이상이면 심실세동으로 위험하다.
[통전 경로별 위험도]
통전 경로
위험도
왼손 - 가슴
1.5
오른손 - 가슴
1.3
왼손 - 한발 또는 양쪽발
1.0
양손 - 양발
1.0
오른손 - 한발 또는 양쪽발
0.8
왼손 - 등
0.7
한손 또는 양손 - 앉아있는 자세
0.7
왼손 - 오른손
0.4
오른손 - 등
0.3
위험도 수치가 클수록 위험하다 : 단편적으로 통전 경로가 양손(왼손 과오른손) 사이가 될 때 심장이 가운데 있는 관계로 제일 위험 할 것 같으나, 전류는 저항이 적은 표피쪽으로 흐르고 신체 내부에있는 심장부위 경로는 거리관계상 저항이 약간 많은 분로가 되므로 전류가 적게 흐른다 : 왼손과 오른손이 오른손과 가슴보다 위험도가 낮다 ▶ 위험도 수치 적용의 예 예1) 왼손과 오른손간에 200mA의 전류가 흐를때 → 200mA × 0.4(위험도) = 80mA 예2) 양손과 양발간에 80mA의 전류가 흐를때→ 80mA × 1.0(위험도) = 80mA ※ 예1과 예2는 통전전류에서는 큰 차이가 있으나 위험도를 적용해 보면 그 위험성은 동일함
◈ 토막 상식
▶ 안전전압 : I.L.O 규정 = AC24V이하 (한국)산업안전보건법 - AC30V이하 ▷ 안전잔압 절대치(각국평균) : 마른손 = AC30V이하 젖은손 = AC20V이하 욕조내 = AC10V이하 ▷ 죽음의 전압 : DC : 42V 초과 AC : 30V초과(실효값) → 30 × 1.414 = 42V(최대값) ▶ 규정 절연 저항치 : 대지전압 150V이하 = 0.1㏁ 이상 유지 대지전압 150V초과 300V이하 = 0.2㏁ 이상 유지 대지전압 300V초과 400V이하 = 0.3㏁ 이상 유지 대지전압 400V초과 = 0.4㏁ 이상 유지 ▷ 전기기기 외함이나 전기설비의 금속 지지물, CABIL의 차폐층에 고전압(대전류)에 의하여 유도(대전)되는 정전유도(전자유도)전하를 완전한 접지극을 통하여 항상 대지로 방출시킨다 ▶ 충전부 선로전압과 안전거리