기본형식 |
DCS 공법 (Dual Chamber System) |
부분 Trench 공법 (Partial Trench System) |
부력 Anchor 공법 - 비배수 |
공법개요 |
- 최종 굴착 완료 후 굴착면 에 양압력 조절 - 판형배수재(Drain Board) 포설에 의한 지하수 집수 시스템 설치 - Sump Pit 및 Pump에 의한 유입 지하수 유도 배수
|
- 최종 굴착 완료 후 기초하부 에 Trench를 굴착하고 Trench 내부에 다발관 및 자갈(쇄석)포설에 의한 주 배수로 설치 - Sump Pit 및 Pump에 의한 유입지하수 유도 배수
|
- 최종 굴착 완료 후 천공 - PC Strand 삽입 및Grouting - 양생 후 인장 - Anchor 정착장에 의한 양 압력 저항 - Anchor 두부 마감 및 방수 처리 작업
|
일반 시공개요도 |
|
|
|
시공사진 |
|
|
|
기초 Slab 양압 처리 |
- Dual Chamber System에 의한 양압력 조절 |
- 격자형 배수(Trench)로 형성에 의한 배수 |
- Anchor 정착장에 의한 양압력 저항 |
주요 사용 자재 |
- Dual Chamber System - 토목섬유(Filter Fablic) - 판형배수재(양면배수재) - 비닐(Thk=0.1m/m) 2겹 - PVC Pipe(VG1) |
- 쇄석 또는 자갈 - 토목섬유(Filter Fablic) - 비닐(Thk=0.1m/m)2겹 - 유공관 또는 다발관 - Sleeve P.V.C Pipe
|
- P.C Strand Ø 12.7 → 부력 저항 역할 → 기초 바닥 하부에 일정 간격으로 설치 - Grouting 재 → 부력에 대한 마찰 저항역할 → 천공부에 주입 - 정착구 (정착머리,쐐기,지압판) → Anchor의 인장 및 재인장 → Anchor 두부
|
특징 |
- Trench 등의 터파기 공정 생략에 따른 공기 및 공사 비 절감 및 지반지지력 저하 방지 - Dual Chamber,Drain Board,유도관 등 규격화된 완성 제품 사용에 따른 품 질관리 및 시공관리 용이 - Dual Chamber+Drain Board(양면배수)에 의한 확실한 양압력 조절로 안정성 확보 - 설계 및시공시 전문업체 선정 - 별도의 유도 배수시스템 및 유지관리 필요 (집수정, 펌프 등) -암반층에 가장 적합
|
- 격자형의 트렌치 형성으로 투수능력 확보 - 트렌치와 트렌치 사이에 부분적인 양압력 증가 현상 발생 - 트렌치 과다 굴착에 따른 부분적인 지반 지지력 저하 우려 - 별도의 유도 배수시스템 및 유지관리 필요 (집수정,펌프 등) - 토사 지반에 적합 |
- 기초콘크리트 타설 후 인장 작업을 위한 Box Out Form 이 필요하므로 시공시 구체 방수 작업이 필요하다. - 인장작업 및 방수작업에 따른 공정이 복잡하고 문제 발생이 빈번하다. - Relaxation 발생시 재인장 작업을 위한 별도 System 이 필요하다. - 선인장 작업으로 구조물에 추가적인 하중이 발생한다. (지반조건을 고려할 때 부 등침하 발생 우려) - 앵커체의 현장제작이 어렵다. - 앵커체의 인장하중이 클 경우 기초에 별도의 보강이 요구된다.
|
시공성 |
우수 |
불리 |
불리 |
안정성 |
우수 |
보통 |
보통 |
경제성 (공사비) |
1.0 |
1.5 |
2.5 |
현장추천(안) |
● |
|
|