전류가 배전선로를 통과 중에 임피던스에 의하여 전압이 감소되는 현상으로 전압강하가 심할 경우에는 전압강하 보상책으로 전압을 조정해야 한다.
선로의 전압변동에는 정상전압변동과 순시전압변동으로 구분되고 부하불평형에 의한 전압불평형이 있다.
순간정전 또는 전기차, 유도전동기기동 등의 운전시 순간적으로 발생하는 전압강하와 지락, 단락 등으로 인해 발생되는 전압강하를 의미하며 일반적으로 정상전압의 30% 이하의 순시전압강하가 3 Cycle(0.07초) 이상 발생되면 영향을 미친다,
전압강하에 따라 전력손실, 백열등, 형광등의 광속감소 및 깜박임, 유도전동기의 토크감소, 전열기의 발열량 감소등이 발생하여 생산성저하, 효율저하, 기기수명의 단축 등을 초래 한다.
구분 |
영 향 | |
조
명 |
백열전구 |
|
형광등 |
| |
방전등 |
| |
| ||
영상기기 |
| |
회전기기 |
| |
전자응용장치 |
| |
전해부하 |
| |
사이리스터 |
| |
히터부하 |
| |
콘덴서 |
| |
전자식 |
|
전압강하의 대략 값을 알기 위해 도표를 이용하는 방법으로 1V의 전압강하에 대한 전류와 배선길이의 곱을 말한다.
전압변동은 주로 무효전력의 변동에서 기인한 것으로,
전압변동 (△V) = 전원의 유도성 리액턴스(Xs)·무효전력의 변동분(△Q)이다.
부하시 탭 변환 변압기 채용, 자동 전압조정기 설치, 부스터, 직병렬 콘덴서, 동기조상기, 병렬 리액터를 설치하여 전압강하를 보상한다.
변동 무효전력의 보상(동기조상기, 병렬콘덴서, 분로리액터 사용)
3권선 변압기의 누설 임피던스를 등가회로에 의해 각 권선에 분배하는 방법
|
|
|
코일 배치도 |
등가회로 |
선로사고 발생시 보호계전기로 사고전류를 검출하여 차단기를 고속도로 개방, 절단하지만 그 때까지의 시간(0.07~2초)동안 사고설비를 중심으로 한 광범위하고 대폭적인 전압저하 현상을 순시전압강하라고 한다.
구분 |
영향 |
공통 |
|
공장 |
|
일반 사무실 |
|
대형 컴퓨터 센터 |
|
★ 정전
1/2 Cycle에서 장시간 동안 전원이 차단 되는 것으로서 계통전환, 기계스위치의 절체시 주로 발생.
★ 저전압, 과전압
수십 Cycle 이상 동안 지속하여 전압이 낮게 또는 높게 나타나는 현상
★ Impulse
통상 1μsec-2msec의 폭으로 수백에서 수천볼트의 Spike성으로 나타나는 전압으로 부하기기에 치명적인 손상을 준다.
★ Surge/Sag
전압이 순간적으로 상승하거나 하강하는 현상으로 수msec에서 수 Cycle 동안 지속.(반파에서 극대 및 극소가 되는 것을 말한다.)
부하의 종류 |
전압 강하율 및 지속시간 |
전자개폐기 |
40~50%, 0.03~0.05초 |
가변속전동기 |
20%, 0.01~0.03초 |
방전램프 |
20%, 0.05 ~ 0.1초 |
컴퓨터 |
10~20%, 0.003~0.2초 |
대책 |
효 과 | |
절연변압기 |
| |
전압조정기 |
| |
라인 |
| |
UPS (CVCF) |
회 |
|
정 |
|
◎ UPS는 CVCF(Constant Voltage Constant Frequency) 장치에 축전지를 결합한 장치로 정전시에도 일정시간 전력을 공급할 수 있는 기능을 갖춘 장치를 말한다.
내선규정에서 정하는 전압강하
공급변압기의 2차측 단자 또는 인입선 접속점에서 가장 먼 거리의 부하에 이르는 사이의 전선 길이(m) |
전압강하(%) | |
사용장소 안에서 시설한 |
전기사업자로부터 | |
120 이하 |
5 이하 |
4이하 |
간이계산식(저항만을 고려한 계산식)
- 단상 2선식 : 전선단면적(mm2)= 35.6ℓl/1000e
- 단상 3선식(3상4선식) : 전선단면적(mm2)= 17.8ℓl/1000e
- 3상 3선식 : 전선단면적(mm2)= 30.8ℓl/1000e
단 e,e'는 허용 선간전압강하 및 상전압강하
예) 단상 220v , 전선 5.5sq 사용 ,거리 95m , 정격전류 2400w 일때
5.5sq = 35.6 * 95(m) * 11(A) / 1000 * e
5.5sq = 37202 / 1000 * e
e = 37202/1000 * 5.5
e = 6.76(v)
선간전압강하는 약 7(v)
내선규정에 명기되어 있는데로 전압강하율을 7(%)대를 유지하라 권장하고 있습니다.
허용강하율은 : 5% 이내입니다.
위의 공사 전압강하율은 3.3% 입니다.
----------------------
간이계산식(저항만을 고려한 계산식)
- 단상 2선식 : 전선단면적(mm2)= 35.6ℓl/1000e
- 단상 3선식(3상4선식) : 전선단면적(mm2)= 17.8ℓl/1000e
- 3상 3선식 : 전선단면적(mm2)= 30.8ℓl/1000e
단 e,e'는 허용 선간전압강하 및 상전압강하
예) 단상 220v , 전선 5.5sq 사용 ,거리 95m , 정격전류 2400w 일때
5.5sq = 35.6 * 95(m) * 11(A) / 1000 * e
5.5sq = 37202 / 1000 * e
e = 37202/1000 * 5.5
e = 6.76(v)
선간전압강하는 약 7(v)
내선규정에 명기되어 있는데로 전압강하율을 7(%)대를 유지하라 권장하고 있습니다.
위의 공사 전압강하율은 3.3% 입니다.
-------------------------------------
- 단상 3선식(3상4선식) : 전선단면적(mm2)= 17.8ℓl/1000e
예2) 3상 380V , 전선 150sq , 거리 120m , 정격전류 150kva(227A)
150sq = 17.8 * 120(m) * 227(A) / 1000 * e
150sq = 484,872 / 1000 * e
e = 484,872 / (1000 * 150)
e = 3.23v
전압강하율 : 0.87% 입니다.
선간전압강하 : 약 3.3v
허용전압강하율은 : 120M 이내 5% 이내 입니다.
-------------------------------------
예3) 3상 380V , 전선 185sq , 거리 120m , 정격전류 150kva(227A)
185sq = 17.8 * 120(m) * 227(A) / 1000 * e
185sq = 484,872 / 1000 * e
e = 484,872 / (1000 * 185)
e = 2.62V
전압강하율 : 0.69% 입니다.
선간전압강하 : 약 2.62V
허용전압강하율은 : 120M 이내 5% 이내 입니다.
----------------------------------------
차단기 : 150,000 / 380 / 1.732 = 227A
(3상 250A , 300A 사용)