고압가스 저장 및 취급방법
1. 실린더의 보관
1) 실린더를 보관하는 건물이나 지역은 다음과 같다.
a) 열 저항성이 있는 곳
b) 통풍이 잘 되는 곳
c) 건조지역
2) 실내보관의 경우는 기관실, STEAM, 온수, PIPE 등 점화성이 있는 것으로부터 충분히 떨어진 곳에 보관한다.
3) 실내 보관의 경우는 적당한 배수시설이 있어야 하고 직사광선을 받지 않는 곳에 보관한다.
4) 실린더는 적당한 위치에 CHAIN 등으로 고정시켜서 실린더가 넘어지는 것을 방지한다.
2. 실린더의 GAS량 결정
1) 액화되지 않는 가스
액화되어 있지 않은 가스가 충전되어 있는 경우는 실린더내의 가스가 방출됨에 따라 시린더의 압력은 방출된 가스량에 바례하여 감소한다. 따라서 실린의 압력을 측정하여 가스량을 결정한다.
2) 액화가스
액화가스의 경우의 시린더내의 압력 또는 증기압은 실린더내에 액체가 존재하는 한 일정하게 유지된다. 따라서 액화가스의 무게를 측정하여 가스량을 결정한다.
3. 빈 실린더의 취급
1) 실린더가 비었다고 판단되면 밸브를 완전히 잠근다.
2) 밸브보호 CAP, OUTLET DUST CAP 등과 같이 실린더와 함께하는 부속장치를 원상태로 부착한다.
3) 실린더에 "EMPTY"라고 표시한다.
4) 실린더는 내용물이 있는 실린더와 격리된 적당한 곳에 보관한다.
5) 순도
6) 조성비
7) LOT NO
4. 주의사항
1) 취급 보관상의 주의사항
ㄱ) 실린더를 떨어뜨리거나 실린더끼리 세게 부딪히지 않도록 한다.
ㄴ) 실린더를 OPEN된 지역에 보관할 때는 녹이스는 것을 방지하기 위하여 약전후 또는 지면의 습기로부터 보호되도록 한다.(단, 직사관선을 피하고 그늘에 보관한다.)
ㄷ) 밸브보호 CAP은 사용직전까지 실린더에서 제거하지 않는다.
ㄹ) 실린더를 운반할 때는 짧은 거리라도 끌거나 굴리거나 밀어서는 안되며 적절한 HAND TRUCK을 사용하여 운반한다.
ㅁ) 실린더나 밸브의 안전장치를 가지고 장난해서는 안된다.
ㅂ) 빈 실린더와 내용물이 있는 실린더를 같이 보관해서는 안된다.
ㅅ) 실린더의 어떤 부분의 온도도 51C이상이 되어서는 안된다.
ㅇ) 실린더를 전기가 통하는 곳에 놓아서는 안된다.
ㅈ) 실린더를 사용치로 반입할 때는 실린더를 깨끗이 닦은 후 반입한다.
2) GAS 사용중의 주의사항
ㄱ) 사용하지 않을때는 실린더의 밸브를 잠근다.
ㄴ) 니들 밸브나 보조차단 밸브를 실린더와 연결된 배관에 설치한다.
ㄷ) 적절한 시간에 실린더를 반환한다. 부식성 GAS는 3개원 이하이다.
ㄹ) GAS사용은 통풍이 잘되는 곳에서 한다.
고압가스의 종류
상태에 따른 분류
1) 압축가스 : O2, H2, N2, Air, CO, NO, Kr, D2, CF4 등 무계목 용기에 100~120kg/cm^2로 압축하여 운반 및 보관 사용하는 가스.
2) 액화가스 : CO2, C3H8, C2H4, NO2, NH3, HCL, CL2, SO2, H2S 등 무계목 및 용접 용기에 액화 상태로 운반 및 보관 사용하며 용량에 관계없이 포화 중기압에 의하여 압력이 표시되는 가스.
3) 용해가스 : C2H2, 압축하면 분자끼리 반응, 폭발할 우려가 있으므로 아세톤으로 용해 하여 다공질물에 침투시켜 안전하게 사용하는 가스 .
성질에 따른 분류
1) 불연성가스 : N2, Ar, He, CO2, Xe, Kr 등 독성이 없으며 자체 연소가 되지 않는 가스.
2) 가연성가스 : C2H2, C2H4, H2, C4H10, D2, CH4 등 폭발범위내에 도달하면 연소되는 가스.
3) 독성가스 : NH3, Cl2, PH3, NO, CO, HCl 등 독성이 있는 가스로서 허용농도를 초과시에는 인체에 미치는 영향이 큼.
4) 조연성가스 : O2, N2O등 가연성 가스의 연소를 도와주는 가스.
위험물질 결합
가스를 서로 혼합하여 압축을 가하면 격렬한 반응과 폭발을 일으키므로 모든 고압가스 장비는 서로 겸용을 해서는 안됩니다.
1) H2 + O2 = H2O (수소폭명기)
2) H2 + Cl2 = HCl (염소폭명기)
3) O2 + Oil = 폭발 (자연발화)