외제 즉 SOLA UPS-66 KVA를 사용자가 정전상태에서 ups가 off되지 않아 밧테리 스위치를 내리고, 내부청소를 하고 얼마후에 복전이 되어 동작순서에 의하여 입력 스위치를 올리고 bypass스위치를 올리고 display 상의 수 치를 확인하는데 display가 동작하지 않았다. mainterance bypass switch를 올리고 부하를 사용하게 하고 A/S 요청을 한 수리내용 입니다.
4. 점검내용 1) 입출력전압 확인, 2) 입력 스위치 올리고 충전기 동작 정상을 확인함. 3) display panel에 전혀 숫자 표시가 없고 전원공급이 되지 않은 것으로 판단하고 power suplly pcb를 뽑아 육안으로 손상 또는 소손이 없음을 확인함. 4) 내부판넬을 열고 fuse를 모두 점검하여 1A FUSE 교체후 정상동작함.
5. 수리소감 1) 사실은 취급설명서는 있지만 세부 회로도면이 없으므로 애로가 많았음. 2) 해당되는 휴즈위치와 연결되는 부품의 위치파악 애로와 예비품의 중요성을 느낌. 3) 알면 쉽고 모르면 어럽다는 것과 고장수리는 고치고 나면 별것 아니다라는 것을 새삼 스럽게 느낀 수리였다.