금일 RULA 점검단은 동극건업 정진원 소장과 두산건설 최형호 과장입니다.
금일 점검내용입니다.
1. A1구역 8층 데크 공도구 미승인 프라즈마 용접기 사용 (동극건업, 즉시조치완료)
2. A3구역 8층 작업용 전선 거치 불량으로 이동통로 간섭 (동극건업, 즉시조치완료)
3. A3구역 8층 작업용 전선 결속선 사용 (동극건업, 즉시조치완료)
4. 3번계단실 7층 할석작업자 보안경 미착용 (동극건업, 즉시조치완료)
5. A3구역 3층 미사용 자재 정리 필요 (동극건업)
6. A3구역 8층 기둥용 비계 망 미설치 (동극건업)
7. A2~A3구역 연결통로 난간망 미설치 (조안세이프티)
8. 지하3층 C2 단부 난간망 미설치 (조안세이프티, 즉시조치완료)
9. A4구역 지하1층 아르곤 용접기 실명제 미부착 (정도설비)
10. A4구역 지하1층 트러스 작업자 안전고리 미체결 (이생테크, 즉시조치완료)
11. A4구역 지하1층 시스템 비계 난간 높이 부족 (이생테크)
12. A4구역 지하3층 트러스 용접시 불티비산방지포 미사용 (이생테크, 교육필요)
13. 타워크레인 경비실용 전선 거치 불량으로 타워크레인 이동통로 간섭 (두산직영, 즉시조치완료)
14. 2번계단실 5층~6층 가설전등 미점등 (두산직영, 즉시조치완료)