| 한전규정에 따른 차단기 용량과 허용전류와 전선굵기 선정방법 |
| 1. 한전규정에 따른 차단기 용량 | | | | | |
| 메인차단기(정격전류) 용량 | 단상220 (V)는 1 (KW)당 6 (A)로 계산 |
| 예) 4Kw X 6A = 24A ( 차단기 ) |
| 3상380/220 (V)는 1 (KW)당 2 (A)로 계산 |
| 예) 7Kw X 2A = 14A ( 차단기 ) |
| 분기차단기(정격전류) 용량 | 단상에서는 1(KW)당 5(A)로 계산 |
| 예) 단상 220(V) 용량10(KW)라고 가정하면... |
| 10(KW) x 5(A) = 50(A) ... 차단기 50(A) 선정. |
| 3상에서는 1(KW)당 1.7(A)로 계산 |
| 예)3상 380(V) 용량10(KW)라고 가정하면... |
| 10(KW) x 1.7(A) = 10.7(A)... 차단기 15(A) 또는 20(A) 선정. |
| | | | | | | | |
| 2. 허용전류에 따른 전선굵기 선정 방법 | | | | |
| | | | | | | | | |
| 단상220V | 삼상380V | 부하의 최대전류 | 정격전류 용량 | CV케이블(가공용)허용전류A |
| Kw | 전선굵기 | Kw | 전선굵기 | 전선굵기 | 2C | 4C |
| 2KW | 2.5SQ | 7KW | 2.5SQ | 12A | 15A | 2.5SQ | 36A | 32A |
| 3KW | 2.5SQ | 9KW | 2.5SQ | 16A | 20A | 4SQ | 49A | 42A |
| 5KW | 4SQ | 14KW | 4SQ | 24A | 30A | 6SQ | 63A | 54A |
| 6KW | 6SQ | 18KW | 6SQ | 32A | 40A | 10SQ | 86A | 75A |
| 7KW | 6SQ | 23KW | 10SQ | 40A | 50A | 16SQ | 115A | 100A |
| 9KW | 10SQ | 28KW | 16SQ | 48A | 60A | 25SQ | 149A | 127A |
| 11KW | 10SQ | 35KW | 16SQ | 60A | 75A | 35SQ | 158A | 158A |
| 14KW | 16SQ | 47KW | 25SQ | 80A | 100A | 50SQ | 225A | 192A |
| 19KW | 25SQ | 59KW | 35SQ | 100A | 125A | 70SQ | 289A | 246A |
| 24KW | 35SQ | 71KW | 50SQ | 120A | 150A | 95SQ | 352A | 295A |
| 29KW | 35SQ | 89KW | 70SQ | 140A | 175A | 120SQ | 410A | 346A |
| 31KW | 50SQ | 94KW | 70SQ | 160A | 200A | 150SQ | 473A | 399A |
| 35KW | 70SQ | 106KW | 70SQ | 180A | 225A | 185SQ | 542A | 456A |
| 39KW | 70SQ | 118KW | 95SQ | 200A | 250A | 240SQ | 641A | 538A |
| 49KW | 95SQ | 142KW | 120SQ | 240A | 300A | 300SQ | 741A | 621A |
| # SQ : 전선의 단면적 | | | | | | | |
| 전선중에 1.2mm, 1.6mm, 2.0mm, 2.6mm, 3.2mm 라는 것이 있는데 mm의 단위는 전선의 지름 | |
|
| 3상 4선식 220/380V 계약전력 72kw이상 일때 CT계량기 설치함. |
| 단상 220V 계약전력 23kW이상 일때CT계량기 설치함. |
|
| 접지선 굵기 선정 |
| 위 용량 산정표 차단기 정격 전류 *0.052 바로위 규격 전선 |
|
| 예) 차단기 용량 60A의 접지선 굵기는 60 * 0.052 = 3.12 (4sq) |