첫댓글 2전력계법아닌가요;; 3상 전력측정하는거
2전력계법일 때 피상전력 구하는 식은 이것 아닌가요? 제가 잘못 이해하고 있는건가요..?
피상전력 구하는 방법은 두가지가있어용두개의 유효전력이 주어지면그걸 이용해서 무효전력을 구하고또 그걸이용해어 피상전력을 구하지요 근데 문제에서 전압과 전류가 명확히 명시되어있는경우는 루트3VI 공식을 이용해어 구해주시면되용ㅎㅎ
답변 감사드립니다. 한 가지만 더 여쭤봐도 될까요. 전압과 전류가 명시되어 있지 않은 경우,이 문제에서는 전력계값 2개를 이용해서 피상전력을 구할 수 있는데요. 이렇게 구한 값과 루트3*전압*전류 하면 오차가 발생하는 이유가 무엇인가요?
전압계와 전류계의 지시값으로 피상전력을 구하는것이 당연히 정확하겠지만 그런값이 주어지지않는 상태에서 전력계2개의 값을 통해서 유추해낸 무효전력값과 피상전력의 값은 당연히 오차가발생하지요.
답변 감사드립니다. 이제까지 문제 풀면서 궁금했었는데, 질문을 통해 확실히 알았습니다.ㅎㅎ 알려주셔서 감사합니다!!
첫댓글 2전력계법아닌가요;; 3상 전력측정하는거
2전력계법일 때 피상전력 구하는 식은 이것 아닌가요? 제가 잘못 이해하고 있는건가요..?
피상전력 구하는 방법은 두가지가있어용
두개의 유효전력이 주어지면
그걸 이용해서 무효전력을 구하고
또 그걸이용해어 피상전력을
구하지요 근데 문제에서 전압과 전류가 명확히 명시되어있는경우는 루트3VI 공식을 이용해어 구해주시면되용ㅎㅎ
답변 감사드립니다. 한 가지만 더 여쭤봐도 될까요. 전압과 전류가 명시되어 있지 않은 경우,
이 문제에서는 전력계값 2개를 이용해서 피상전력을 구할 수 있는데요. 이렇게 구한 값과 루트3*전압*전류 하면 오차가 발생하는 이유가 무엇인가요?
전압계와 전류계의 지시값으로 피상전력을 구하는것이 당연히 정확하겠지만 그런값이 주어지지않는 상태에서 전력계2개의 값을 통해서 유추해낸 무효전력값과 피상전력의 값은 당연히 오차가발생하지요.
답변 감사드립니다. 이제까지 문제 풀면서 궁금했었는데, 질문을 통해 확실히 알았습니다.ㅎㅎ 알려주셔서 감사합니다!!