1. 개요
(1) VAV(Variable Air Volume)방식은 송풍온도를 일정하게 유지하고, 부하변동에 따라 송풍량을 변화시켜 실온을 제어하는 방식으로, 송풍량은 다음과 같이 계산한다.
Q = qs / (0.29×△t), △t → 일정, Q →부하에 따라 변동
(2) 송풍동력이 절약되어 에너지절약 효과를 기대할 수 있으나, 자동제어가 복잡하여 많은 설계·시공 경험이 필요하다.
(3) VAV 시스템은 실내 쾌적성을 유지하면서 에너지 절약을 추구할 수 있는 공조방식이다.
2. VAV 시스템의 자동제어
VAV 방식은 부하변동에 따라 VAV 유닛 및 송풍기를 제어함으로써 송풍동력을 절감할 수 있는데, 그 제어방법은 다음과 같다.
(1) 정압제어(송풍기 제어)
① VAV 유닛의 풍량조절에 따른 압력변화를 정압센서(static pressure sensor)에서 측정하여 → 인버터(inverter)의 출력(회전수)을 제어한다. (풍량감소 → 송풍기 동력절감)
② 인버터 적용시 송풍기 동력 (L) L∝ Q3
③ VAV 송풍기는 대개 60~80%의 부하에서 운전되므로, 부분부하시 효율이 좋은 송풍기 선정한다.
※ VAV 시스템에서 정압센서의 설치 위치
정압센서의 설치 위치는 이론상, 송풍기에서 가장 먼 덕트 말단에 설치하는 것이 바람직하나(말단부에 정압이 유지되면 그 전단부는 그 보다 높은 정압유지 가능), 실용상 일반적으로 상류에서 2/3지점쯤에 설치하고 있다.
(2) 온·습도의 제어
1) 송풍온도 제어
① 급기 덕트의 서모스텟(T1)에 의해 냉각코일 자동 제어밸브 V를 제어한다.
② 실내 서모스텟 T2, T3에 의해 각 변풍량 유닛을 비례제어 한다.
③ 부하가 감소하여 급기량이 최소 환기량까지 감소하였는데도 더욱 더 부하가 감소하게 되면, 풍량이 더 이상 감소하지 않게 하기 위해(최소 풍량을 확보하기 위해) 급기온도를 리셋(reset) 한다.(급기온도를 올림)
2) 습도
실내와 환기닥트 내의 습도조건이 크게 다르지 않다고 판단, 환기닥트에 습도검출기를 설치하여, 이를 신호로 가습밸브를 작동시켜 습도를 제어한다.(각 실마다 요구 습도가 다를 때는 대응 곤란하다.)
(3) 환기량 제어
① 급기 및 환기닥트에 설치된 속도센서(FMS)에 의해 양 덕트의 풍량을 제어하여, 급기가 환기보다 조금 많게 함으로써 → 실내가 항상 정압(+압, 1.5~3mmAq)으로 유지될 수 있도록 환기량을 제어한다.
② 환기량이 과다하여 실내가 부압이 되면 → 극간풍을 유발할 우려가 있다.