이근상 교수님 안녕하세요
21 시크릿 9회 15번
질문1) 지하 전기실 화재 : 일반 화재 (A급) 인건가요?
(해설대로)
질문2) C급은 전기가 통하는 시설인거면 다 C급인건가요?
질문3)
IG-541 : B C
합성계면활성제포 : A B
할론 1211 : A B C E
CO2 : A(밀폐-전역) / B C
맞나요?
질문4) 지하 전기실 화재가 일반 화재(A) 면
IG-541 (불활성기체 소화약제) 는 B C 인데
지하여서 환기 안되니까 독성이나 호흡곤란 없는
IG 써야하는건 이해를 했는데
적응화재로 생각하니 이해가 안갑니다 ㅠㅠ
이런 질문을 해도 되는지 모르겠습니다..
교수님 바쁘신 와중에도 질문 받아주셔서 감사합니다 ^^
첫댓글 네~~~
1, 2) 일단 지하 전기실의 화재원인이전류가 흐르는 전기화재인지가 명시되지 않아 일반화재로 해설을 하였습니다. 전기화재는 '통전중'인 경우에 해당하기 때문입니다.
3) IG-541 는 A급에도 가능합니다.
할론 1211 : E급은 B급에 준하여 표시하므로 별도로 표시하지 않습니다.
교수님 답변해주셔서 감사합니다 ^^