⑴ 과전류에 의한 발화
① 전선에 전류가 흐르면 Joule의 법칙에 의하여 열이 발생하는데, 과전류에 의하여 이 발열과 방열의 평형이 깨져 발화의 원인이 될 수 있다.
② Joule의 법칙 H=I2Rt
여기서, H : 발생열, t: 전류가 흐르는 시간, I: 전류세기, R : 저항
전기가 흐르는 전열기의 발생하는 전열량은 전류의 제곱에 비례하고 통해준 시간에 따라 비례한다.
③ 정격의 200~300% 과전류이면 피복이 변질되고, 500~600% 과전류이면 적열후 용융한다.
⑵ 단락(합선)에 의한 발화
① 전선로 또는 전선의 절연이 파괴되면 부하가 접속되어 있지 않은 상태로 전원만의 폐회로가 구성되게 되는데 이러한 경우를 단락이라 하며 이 때 흐르는 전류를 단락전류라 한다.
② 전선이나 전기기기에 있어서 절연체가 전기, 기계적 원인으로 파괴되면 전류의 통로가 바뀌어서 단락이 일어난다. 즉, 절연체의 파괴·변질로 통로가 바뀌어 단락이 일어나고 인화된다.
③ 이러한 경우 전류가 무한대로 선로에 흐르게 되고 전력도 무한대로 소비하게 됨으로 대단히 위험하게 된다. 저압 옥내배선인 경우 1,000[A]이상의 단락전류가 발생한다. 이러한 단락전류는 엄청난 대전류이므로 이로 인해 발생하는 열과 스파크등 이 전선피복을 태우거나 주위의 인화물질을 착화시키게 된다.
④ 단락전류에 의하여 절연체의 절연이 파괴되고 다음에 발화의 원인이 된다.
㈎ 단락시 발생되는 스파크로 주위의 인화성물질에 착화
㈏ 단락시 발생되는 열에 의한 전선피복의 연소
㈐ 단락 순간의 적열된 전선이 주위의 인화성물질에 접촉, 산화 등
⑶ 지락에 의한 발화
① 전선로 중 전선의 하나 또는 두 선이 대지에 접촉하여 전류가 대지로 통하는 것을 지락이라고 하며, 이 때 흐르는 전류를 지락전류라 한다.
② 단락전류가 대지로 통하는 것을 지락이라고 하며, 전선이 대지에 접촉하여 대지로 지락전류가 흐를 때 고전압 회로인 경우 다음의 원인으로 발화원이 될 수 있다.
㈎ 금속체 등에 지락될 때의 스파크
㈏ 목재 등에 전류가 흐를 때의 발화현상
⑷ 누전에 의한 발화
① 전선이나 전기기기의 절연이 파괴되어 전류가 대지 또는 대지와 전기적으로 접촉되어 있는 금속체 또는 도체 등과 접촉하게 되면 규정된 전로를 이탈하여 전기가 흐르는 것을 누전이라고 하며
② 이 때 흐르는 전류를 누설전류라 한다. 이 누설전류에 의한 발열의 누적으로 발화원인이 된다.
⑸ 접촉부의 과열에 의한 발화
① 전기적 접촉상태가 불완전할 때의 접촉저항에 의한 발열에 의하여 발화원인 된다. 아산화동 발열현상과 접촉저항에 의해 발화가 일어난다.
② 아산화동 발열현상
동선의 접촉부분에 접촉불량이 발생할 때 접촉되고 있는 부분의 동이 산화발열하여 주위의 동을 용해시켜 들어가면서 아산화동을 증식시켜 발열하는 현상을 아산화동 발열현상이라고 한다.
③ 접촉저항
두 도체의 접촉부에는 전류의 흐름이 접촉면에 한정되므로 전류의 통로가 좁아지는데 따른 집중저항과 접촉재료의 산화물등 화합물의 피막을 통해서 전류가 흐르므로 발생하는 경계저항의 2가지 저항이 존재한다.
④ 접촉저항을 저감 시키는 방법
㈎ 접촉압력 및 접촉면적을 크게 한다.
㈏ 고유저항이 낮은 재료를 사용한다.
㈐ 접촉면을 청결하게 유지한다.
㈑ 접촉단자는 쉽게 부식되지 않는 재료를 사용한다.
⑹ 스파크에 의한 발화
① 스위치로 전기회로를 개폐하는 경우 또는 전기회로가 단락될 경우 등에는 스파크가 발생하며 이 스파크가 주위의 가연성가스 등을 인화시킬 수 있다.
② 스위치에 의한 On, Off시 발생되는 스파크 등에서 발화할 수 있으며, 스파크는 회로의 Off시에 더 심하다.
⑺ 절연열화 또는 탄화에 의한 발화
① 배선기구의 절연체등이 시간의 경과에 따라 절연체의 열화로 절연성이 저하하거나 미소전류에 의한 국부발열과 탄화현상 누적으로 발열 또는 누전현상을 일으킨다.
② 트래킹(Tracking) 현상
전기제품 등에서 충전전극 사이의 절연물 표면에 경년변화나 습기, 수분, 먼지, 기타 오염물질 등으로 유기절연체의 표면에 발생하는 미소한 불꽃에 의해 탄화(숯) 도전로가 생기는 현상
③ 탄화현상
목재나 플라스틱 등의 유기절연체가 누전회로에 발생하는 스파크(전기불꽃) 등에 의하여 유기절연체 표면에 탄화 도전로(전기통로)가 생성되고 그 부분에 전류가 흐르게 되면 주울열의 발생에 의해서 확대되고 발열량이 증대하여 발화하는 현상이다.
⑻ 열적경과에 의한 발화
열발생 전기기기를 방열이 잘 되지 않는 장소에서 사용할 경우, 열의 축적에 의하여 발화할 수 있다.
예로서 60W 백열등을 신문지로 싸서 점등하여 수시간이 지나면 발화할 수 있다. 또 백열등을 가연성 천장에 바싹 근접시켜 설치한 경우에도 장시간 점등시에 발화하는 수가 있다.
⑼ 정전기에 의한 발화
정전기스파크에 의하여 가연성가스에 인화하는 경우가 대부분으로 위험이 가장 크며 다음 조건이 만족되어야 한다.
① 가연성가스 및 증기가 폭발한계 내에 있을 것
② 정전기스파크의 에너지가 가연성가스 및 증기의 최소 착화에너지 이상일 것
③ 폭발성 분위기를 착화시키기 위해서는 충분한 방전에너지를 방출하는 정전기방전이 있어야 한다.
⑽ 낙뢰에 의한 발화
낙뢰로부터 순간적으로 수만 암페어 이상의 전류가 흐르게 되므로 절연의 파괴 또는 화재의 원인이 된다.
첫댓글 제가 여기서 쓴건 과부하사고, 단락사고, 합선사고, 누전사고인데 설명을 다 이상하게 썼네요 그리고 합선이 단락이라네요ㅋㅋ
헐.. 낙뢰 정전기 합선 누전 <-이 4개 찍어서 썻는데 여기에 있네요.
아크복사열의한 화재는 없네요. 과년도에 정전기 화재 관련 문제에서 전기화재에 아크복사열에의한 화재가 있길래 썼는데.
공단에서 장단점 문제도 부분점수 준다고 했으니깐 4개 맞으면 과연 4점을 줄까 ㅠ.ㅠ 제발 줘라 ㅠㅠ
정전기 지락전류 단락전류 과전류 과도전류 썼는데 과연 ㅋ 줄려나 ㅋ
기술사 ...시험아닌가요 전기기사.....넘 어려워유 .....먹고살기 넘 힘들군요 잔살 에구 살자
오오오 부분점수 기대해볼만하다!! 그냥 상식적으로 생각해서 누전,단락,낙뢰,절연열화 썼는데!!!!
전 저문제 아크열 이랑 단락이랑 뇌전류랑 과전류 적었는데 과연 얼마나 부부점수 줄런지 ㅠ
저 문제는 적는양에 비해 점수는 5점인 이유가 있었군요 ㅋ
부분점수 좀 들어가겟구나 ㅋㅋ
전기안전기술사 문제군요...