공조용 취출구의 종류 및 특징
1. 개요
(1) 조화된 공기를 덕트를 거쳐, 실내로 공급하기 위한 개구부를 취출구(吹出口)라 하며, 일반적으로 천장(ceiling) 또는 벽면에 주로 설치하지만, 창틀 또는 바닥면에 설치하는 경우, 천장의 조명기구와 조합시키는 경우 등도 있다.
(2) 취출구는 취출 바람의 방향과 형상에 따라, 크게 축류(軸流, Liner)형과 복류(輻流, Radial)형으로 나눌 수 있다.
(3) 또, 설치장소에 따라서는 천장 설치형 취출구, 벽 설치형 취출구, 바닥 설치형 취출구 등으로로 나눌 수 있다.
2. 취출구의 종류 및 특징
(1). 축류형 취출구
급기 기류을 직선상으로 분사함으로, 유인비(誘引比)는 크지 않으나, 반면에 도달거리가 길다. 여기에는 유니버셜형, 노즐형, 펑커 루버, 머쉬룸 디퓨져, 천장 스롯형, 라인형 등이 있다.
1) 유니버셜(universal)형
여기에는 베인(vane) 격자형과 그릴(grille)형이 있다.
① 각형의 프레임(flame)에 여러 개의 베인을 수평 또는 수직으로 설치하고, 베인을 움직여 공기의 토출방향을 조절할 수 있다.
② 대개 벽면에 설치하지만 천장 면에 설치하는 경우도 있다.
③ 날개 뒷면의 셔터(shutter)를 이용하여 풍량을 조절할 수 있다.
④ 가동 베인형과 고정 베인형이 있다.
2) 노즐(nozzle)형 취출구
① 노즐을 분기 덕트에 접속하여 급기를 토출한다.
② 노즐은 구조가 간단하고, 도달거리가 길며, 다른 형식에 비해 소음이 적어 → 극장, 로비, 공장 등 대공간의 수직․수평 취출에 적합하다.
③ 실내공간이 넓은 경우 → 벽면에 설치하고, 천장이 높은 경우 → 천장에 설치.
3) 펑커 루버(punkah louver)
① 목을 움직여서 토출공기의 방향을 바꿀수 있고, 토출구에 달려 있는 댐퍼로 풍량조절을 쉽게 할 수 있다.
② 공기저항이 크다는 단점이 있으나 주방, 공장 등의 국소 냉방에 주로 사용된다.
4) 머쉬룸 디퓨져(mushroom diffuser)
버석 모양으로 생겨 바닥에 설치하고 배기 전용으로 사용되며, 실내 오물 및 먼지를 배기 덕트에 흡입되는 것을 방지시키기 위한 장치가 있으며 극장 좌석 바닥 및 전산실 바닥 등에 사용된다.
5) 천장 슬롯(slot)형 취출구
① 종횡비(aspect ratio)가 대단히 큰 장방형으로, 길이는 1m이상 된다.
② 도달거리는 노즐형의 특성에 가까워, 홀 등과 같이 천장이 높은 곳의 천장 취출구로 적합하며, 모양이 좋으므로 최근에 많이 사용되고 있다.
6) 라인(line)형 취출구
① 슬롯형보다 취출구 폭이 좁으며, 길이는 자유롭게 선택이 가능하다.
② 취출구 폭이 큰 것은 슬롯형과 같이, 도달거리를 크게 잡을 수 있어 천장이 높은 곳의 취출구로 적합하며, 페리메터 존, 엘리베이트 홀, 입구 홀 등에 많이 사용된다.
가) T-라인 디퓨져
① T-라인 디퓨져는 천장 시스템 급기방식 중 가장 일반적인 디퓨져로 날개로 기류방향을 180°범위 내에서 조정이 가능하다.
② 시공 후 공기분배에 변경이 생길 경우, 이설 및 재취부 작업이 용이하며, 건축자재인 묘듈바(modul bar)로 전등과 일렬로 설치되어 천장 외관이 미려하다.