(2)번 풀이에 2.75아니고 3이던데 왜 3인가요? 50a초과니까 2.75곱해주는 거 아닌가요?
첫댓글 간선이라 그렇습니다.
감사합니다!
간선은 무조건 3Im+ Ih 또는 2.5Io 둘 중 작은 값입니다.암기하신 2.75는 분기선 과전류차단기에 해당하는 내용이네요다시 한번 정리하셔야 할 듯 합니다.
1. 전동기전용 분기선 보호용 과전류 차단기 1) 전동기전류가 50A 이하 : 3*전동기전류 2) 전동기전류가 50A 초과 : 2.75 * 전동기전류 2. 간선보호용 과전류 차단기 1) 3 * 전동기전류 + 전등전열전류 2) 2.5 * 간선의 허용 전류 * 위의 1), 2) 항중 작은 값으로 선정
첫댓글 간선이라 그렇습니다.
감사합니다!
간선은 무조건 3Im+ Ih 또는 2.5Io 둘 중 작은 값입니다.
암기하신 2.75는 분기선 과전류차단기에 해당하는 내용이네요
다시 한번 정리하셔야 할 듯 합니다.
감사합니다!
1. 전동기전용 분기선 보호용 과전류 차단기
1) 전동기전류가 50A 이하 : 3*전동기전류
2) 전동기전류가 50A 초과 : 2.75 * 전동기전류
2. 간선보호용 과전류 차단기
1) 3 * 전동기전류 + 전등전열전류
2) 2.5 * 간선의 허용 전류
* 위의 1), 2) 항중 작은 값으로 선정
감사합니다!