|
# 공조풍량 :(면적m2 x 150kcal/hr) / (0.29 x 입출구 온도차) . 입출구온도차 - 공 조 기 약 10도( ) - 일반적으로 펙케이지 에어컨을 열량으로 선정후에 카다록에 나와있는 제품 풍량을 사용한다. or (펙케이지 13도(실내온도26 - 13) : 직팽식)
#. 루버 SIZE 결정 -----강제 급배기일경우 ------------- * 급기구 2.5 ~ 3 M/S (원래는 5 M/S 이지만 개구율을 60%을 나누는 대신 3m/s로 잡았음) * 배기구 3 ~ 3.5 M/S (원래는 5 M/S 이지만 개구율을 60%을 나누는 대신 3m/s로 잡았음) * 개구율 50 ~ 60 % (개구율은 OPEN된 상태를 나타냄 (50%는 너무커지는군) # 루버 면적구하기 : 풍량 / 3600 / 급,배기풍속 / 개구율 = 면적M2 ex) 루버 : 10,000CMH / 3,600 / 5 / 0.6 / = 0.93M2 / 0.8(세로변의길이) / = 1.1M(가로변의 길이) <-- 0.6 = 개구율 60%는 ( 3 ) 열린부분이60% 이다 <= 장비선정 : 면적 0.93M2 : SIZE(높이 800 x 가로 1,100) -----자연 급기일경우 ------------- * 급기구 1.5 M/S
#. 기구별 풍량 -. 후드 0.2m/s -. 그릴,레지스터는 3 M/S (개구율 무시함)
-. 급기,외기 0.1 mmAq -. 환기,배기 0.08 mmAq -. 집진(원형 스파이럴덕트) 15 m/s
#. GMP용 헤파필터 부속품: D.O.P(필터오염측정기구)
#. 공조실 덕트 평면도 작성방법
-. 덕트 1. OA덕트 SIZE는 는 SA덕트 SIZE와 같게한다 2. EA덕트 SIZE는 는 RA덕트 SIZE와 같게한다
-. 루버 1. 루버 크기는 풍량/3600/2.5= ? m2/(높이 인입덕트보다 위로100 + 아래로100이상) = 결과값이 가로SIZE가 된다 (상황에 따라 높이조절요함) 2. OA와 EA루버는 최소한 6M이상 떨구어주는것이 좋다. 3. 공조기에 연결되는 OA흡입구 SIZE는 RA흡입구와같다(흡입구 SIZE참조)
-. 자동조절 댐퍼 1. 자동조절댐퍼는 배기휀EA, 공조기RA, 공조기OA 부분에 설치됨(자동제어에서 조절)
-. 챔버크기 1. 공조기용= 폭이 공조기와 같거나 인입 덕트보다 상하좌우 250 이상 2. 환기/배기휀용 = 인입 덕트보다 상하좌우 250 이상
#. 주방기구 -. 후드의 배기풍량 구하는식 1. 주방업체에서 받은 풍량을 사용한다. 2. 주방업체에서 후드크기(3050L x 950L)만 주었을경우 면풍속 0.5m/sec를 이용하여 3.05 x 0.95 x 0.5 x 3600 = 5215.5 CMH을 사용한다 3. 아무 자료도 없을경우 주방면적x15회/hr 정도로 계산하여 배기한다 |
출처: SHOP-DWG 원문보기 글쓴이: 전정섭