㉮ 적정규격을 선정해야
감압밸브는 일종의 자동밸브이다. 따라서 배관과 동일한 규격의 감압밸브를 사용을 한다면 정밀도를 벗어나게되므로 일정한 압력을 얻지 못하게 된다. 그러므로 밸브선정은 여러가지로 중요하다.
① 먼저 스팀사용량(최대/상용/최저)을 알아야 하고
② 1차 압력과 2차 감압 압력을 정해야한다.
③ 그리고 감압밸브의 Kv값을 찾아서 감압밸브의 Kv 값 ×약 70% 정도 선에서 운용될수 있는 규격을 선정하는 것이 가장 이상적이다.
④ 밸브를 잘 선정하면 설비비를 줄일수 있고 원활한 운전을 할수 있다.
㉯ 감압밸브의 병렬배관
부하변동(사용량)이 큰 경우에는 병렬배관을 하는 것이 유리하다. 밸브규격에 비해 소량의 증기가 흐를 경우 밸브씨트의 마모현상이 발생하며, 2차압력은 불안정 하다. 일반적으로 밸브의 25% 이상 열린경우에는
비교적 안정된 압력을 유지할수 있다. 또한 병렬사용시 예비용으로 응용할 수 있는 잇점이 있다.
병렬 감압밸브의 2차 압력 셋팅은 부하 변동에 따라 단계적(소구경을 낮게 대구경은 약간 높게)으로 설정하여 자동적으로 개폐 되도록 한다.
|