UPS고장수리(2)
사) 1.2 V/CELL 를 12 V/CELL 로 교체시나 반대로 할 때는 전압을 맞추어 결정해야 한다.
(5) POWER SUPPLY
가) POWER SUPPLY는 전원 공급 장치로써 UPS 내부 즉 PCB 및 LED등에 전원을 공급하기 위하여 별도의 전원장치라 생각하면 좋다.
나) 교류 입력이나 교류 출력 전압을 공급받아 직류로 변환시키는 방법과 MAIN DC(BATTERY) 전압을 공급받
아 DC-AC-DC로 변환시키는 방법이 있는데 이것을 SWITCHING POWER SUPPLY 라고 하고,그 변환시키는 출력전압은 DC 24V,12V 가 보통이고 때로는 +15V, -15V, 5V 등도 있다.
다) 만약 이 전원이 고장나거나 전원이 없으면 PCB, LED 등에 전원 공급이 없으므로 동작이 전혀되지 않고
PULSE가 전혀 발생하지 않는다.
(6) 인버터 (INVERTER)
가) 인버터의 구동방식과 반도체소자 종류를 먼저 파악하고 인버터의 기본 회로 동작법을 적용하여 응용하
는 습관이 필요하다.
나) TRANSISTOR, IGBT, SCR, MOS-FET 등의 반도체 소자에 대한 기본 지식과 동작 이론을 알아야 하는데 양품과 불량품 선별 방법은 매우 중요 하므로 꼭 알아 두어야 하고 특히 회로가 연결된 상태와 독립된 상태에서 양
불을 판별할줄 알면 수리는 쉬워 진다.
다) CONTROL PCB에서 INVERTER MODULE에 연결되는 전원과 PULSE 등의 배선 통로를 아는 것도 중요하며, 콘넥타나 단자 또는 납땝으로 연결한 곳에는 접촉불량이 없게 하는 것이 매우 중요하다.
라) 수리에 임하기 전에 콘덴사의 충전전압이 없는지 확인하는 것과 보호회로의 기능과 역활을 알아야 하고
대략의 값을 아는 것도 좋다.
마) SURGE ABSERBAR는 RESISTOR 와 CAPACITOR로 구성되며 반도체 소자의 양단에 취부되어 PEAK VOLTAGE나 SURGE VOLTAGE에 대한 반도체의 보호용이며 VARISTOR도 동등한 보호를 한다.
BASE RESISTOR는 PULSE VOLTAGE CURRENT 등에 대한 반도체 및 PULSE TRANS, DRIVE PCB 등에 대한 보호용이다.
바) PULSE는 INVERTER PCB에서 발생한 PULSE를 BASE DRIVE PCB를 통하여 PULSE TRANS에서 반도체가 요구하는 적당한 전압과 전류의 크기로 바꾸고 BASE RESISTOR와 EMITTER-BASE RESISTOR를 거처 반도체의 GATE나 BASE에 전달된다.
사) 참고로 반도체 불량형태를 보면 TRANSISTOR는 EMITTER-COLL ECTOR간 SHORT이고 때로는 BASE-COLLECTOR SHORT 현상도 있고 SCR은 ANODE-KATHODE간 SHORT이고 IGBT는COLLECTOR-EMITTER간 SHORT이고 FET는 DRAIN-SOUCE간 OPEN 현상이 주로 발생한다.
아) 신품의 량품과 사용품의 량품의 E-B-C, D-B-S, A-K-G 간의 저항값을 평소에 숙지해 두는 것이 좋으며 사용품 중에는 량품과 유사한 저항치일 경우 사용하면 다시 고장이 발생하는데 이것은 테스타로 잴 수 없는 내압불량이라고 판단한다.
자) OSILLOSCOPE가 없을 때는 BASE 혹은 GATE 전압을 테스타로 측정하여 그 치수를 비교 판단하는 것도 현명한 방법이다.
차) 대부분 반도체를 병렬로 사용하는 경우 한 번 고장이 생기면 고가품인 반도체가 전부가 불량이 생기므
로 여러 개의 볼트 낫트 중 하나라도 허슨하게 잠겨지면 치명적인 고장이 발생하므로 접촉 불량이 없는지 몇
번이고 확인 하는 것이 좋다.
(7) OUT PUT FILTER 회로
가) 대부분 RECTOR(L)와 CAPACITOR(C)로 구성되며 때로는 RESISTOR(R)도 있다.
나) 고조파를 걸러줌으로 DISTORTION(의율)을 개선하여 SINEWAVE (정현파)를 만드는 회로이다.
(8) STATIC SWITCH
가) 이 회로에 사용되는 반도체는 주로 SCR이고 TRAIC을 사용해도 되는데 전류 용량이 충분치 않아 사용을
기피하고 있는 실정이다.
나) SCR을 역병렬로 사용하고 인버터측과 한전측(BY-PASS)에 각각 연결하여 정상 작동하는 평상시에는 ON-LINE일 경우 인버터측이 구동하고 OFF-LINE 이면 한전측이 구동한다.
다) 인버터 와 한전측을 마그네트로 사용하면서 한전측만 마그네트와 병렬로 용량이 적은 SCR을 역병렬 연결
하여 사용한다.
라) 용어의 TRANSFER는 인버터에서 한전으로 넘어가는 것을 (절체되는 것) 말하고 RETRANSFER는 한전에서 인버터로 절체되는 것을 말한다.
(9) 변압기류
가) 입력 변압기
나) BYPASS 변압기
다) 인버터 변압기
라) 출력승압 변압기
마) 입력검출 변압기
사) 출력검출 변압기
아) BYPASS 검출, 인버터 검출 변압기
(주) 대광전기이앤티 기술부