[도시가스시공계획서중에서]
2.3.2 내압시험
(1) 개요 : GAS도관의 부설이 완료되면 기밀 TEST에 의한 내압 검사를 행하여 그 품질을 확인할 필요가 있다. 특히 사용 압력이 중압인 경우에는 내압에 의해 파괴된 경우 사고의 중대성을 고려, 철저한 TEST를 시행할 필요가 있다.
(2) 내압시험은 공기 또는 불활성가스(질소)를 사용한다.
(3) 내압시험 압력은 시험하는 관의 최고 사용압력의 1.5배 이상으로 하며 압력 유지시간은 5~20분으로 한다.
(4) 압력계
(4.1) 자기 압력 및 기록 게이지를 사용하여야 한다.
(4.2) 자기압력계는 계량법에 기준하여 검정검사에 합격한 것을 사용하고 설치하기 전에 지시압력계에 따라 지시압력을 보정해야 한다.
(5) 시험 시 압력은 각부를 점검하면서 우선 최고사용압력의 50%까지 승압하고 그 후에는 최고사용압력의 10%씩 단계적으로 시험압력까지 올린다.(일시에 시험 압력까지 올려서는 안 된다.)
(6) 시험 중의 점검 : 내압시험의 압력점검은 시험시작부터 종료까지 감독원이 시험구간을 순회점검하고 이상 유무를 판정한다.
(7) 공기 및 가스 배출
(7.1) 감독원 입회하에 시행한다.
(7.2) 가스배출은 구간별 관말에서 시행한다.
(7.3) 압축공기의 압입 및 배출시 소음방지를 위한 조치를 취한다.
(8) 배관 내압시험 실시시 안전성 확보방안
(8.1) 맹판 시공은 최고사용압력 1kg/㎠미만의 저압배관에만 시공한다.(배관두께 이상인 맹판 사용)
(8.2) 최고사용압력 1kg/㎠이상(중압)의 배관에는 엔드캡(End Cap)이나 맹플랜지(Blinding Flange)등의 방법으로 시공하고 접합은 맞대기 용접으로 실시토록 하며, 용접부에 대한 비파괴시험 실시하여 판정등급이 3급 이상일 때 내압시험 실시한다.
2.3.3 기밀시험
(1) 기밀시험은 최고 사용압력의 1.1배 이상 또는 840mm/H2O중 높은 압력으로 시험한다.
(2) 기밀시험의 실시요령
(2.1) 시험 전에 반드시 관 청소를 하여야 한다. 특히 관내의 물은 완전히 제거한다.
(2.2) 배관의 양단 및 분기 개소의 Bushing, Cap, Blind Flange는 완전한 접합방법으로 취부하고 승압에 따라 벗겨지지 않도록 침목 등으로 충분히 지지해둔다.
(2.3) 승압 전에 배관의 BALVE가 열려 있음을 확인한다.
(2.4) 기밀용 공기의 압입개소, 자기 압력계 설치 장소 및 관매설단에 울타리를 설치, 보완에 만전을 기한다.
(2.5) 자기 압력계는 작동 상태를 미리 점검하고 CHART의 0점에 일치하도록 조정을 해둘 것.
(2.6) 시험 중 외부인의 출입을 제한한다.
(2.7) 기밀시험은 원칙적으로 공기 혹은 불활성가스를 압입시켜 행한다.
(2.8) 기밀시험 준비가 완료되면 기밀시험계획서를 제출하고 모든 작업진행은 감독원 입회하에 실시한다.
(2.9) PLUG, SCREW JOINT 등 시험기 연결부위가 시험 중 느슨해지지 않도록 완전하게 체결한다.
(2.10) 기밀시험은 자기압력계 및 기록게이지를 이용하여야 한다. 자기압력계는 설치 전에 교통사정, 기타부근의 상황을 고려하여 정한다.
(2.11) 공기를 압입하면서 다른 출구로부터 공기를 빼고 시험구간을 확인한다.
(2.12) 시험 중은 시험개시로부터 종료될 때까지 현장에 감시인을 상주시켜둔다.
(2.13) "T "분기 시 용접부 기밀시험은 발포액을 이음부에 도포하여 거품의 발생여부로 판정한다.
(3) 기밀시험은 다음과 같은 조건이 만족될 경우 합격으로 한다.
(3.1) 시험압력선의 하강이 없을 경우(단 온도의 영향이 있을 경우는 온도의 영향을 고려 판정한다.)
(3.2) 시험압력선이 규정된 압력이상의 규정시간 이상인 경우
(3.3) 현장 입회자에 의해 자기 압력도에 검사 합격 월일 및 검사자명이 기입된 경우
(4) 기밀시험에 불합격된 경우
(4.1) 시험에 불합격한 경우에는 누설 부분을 찾아 보수하고 재시험을 행한다.
(4.2) 누설부분의 발견이 곤란한 경우는 감독원의 지시에 의하여 다음 방법으로 조사한다.
- 시험 구역을 분할하여 각각 시험을 한다.
- 부취제를 사용하는 경우에는 감독원에게 사전 승인을 득한 후 실시하여야한다.
(5) 1회의 기밀시험에 있어서는 시험하는 관의 내용적은 300 ㎡를 초과하는 경우에는 초과용적에 대하여 별도 시간을 산정, 기밀유지 시간에 추가하여 기밀시험을 실시한다.
(6) 기밀시험의 압력 및 유지시간
출 처 : 국토해양부 도시가스시공계획서