ASS : 무전압시 개방이 가능하고, 과부하시 자동으로 개폐할 수 있는 고장구분개폐기로서 돌입전류 억제기능을 갖고 있다.
에서 무전압시가 어떤 상태인가요?? 전원투입이 되지 않는 상태를 의미 하는건가요?
그리고 무전압시 개방만 가능한가요?? 폐로는 불가능 한건가요???
불가능 하다면 그 이유를 알 수 있을까요???
가능 하다면 답을 무전압시 개폐가 가능하고 해도 무방하겠죠???
첫댓글 안녕하세요..답변드립니다. 네..맞습니다. 전압이 인가되지 않아 전압이 0인 상태를 말합니다. 기기들의 상태에 따라 전기적, 기계적 강도등에 차이가 있어파손이 될 수 있기 때문이라고 이해해 주시기 바랍니다.
전압을 인가하지 않았는데 무전압시 개폐기가 폐로되 었을때 왜 파손이 되나요??
개폐서지가 발생합니다! 스위치를 온오프시에 스파크가 발생하는데 고전압이나 초고전압에서는 매우 위험하게 발생하지요!
첫댓글 안녕하세요..답변드립니다.
네..맞습니다. 전압이 인가되지 않아 전압이 0인 상태를 말합니다.
기기들의 상태에 따라 전기적, 기계적 강도등에 차이가 있어
파손이 될 수 있기 때문이라고 이해해 주시기 바랍니다.
전압을 인가하지 않았는데 무전압시 개폐기가 폐로되 었을때 왜 파손이 되나요??
개폐서지가 발생합니다! 스위치를 온오프시에 스파크가 발생하는데 고전압이나 초고전압에서는 매우 위험하게 발생하지요!